账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6681|回复: 6

消防验收问题:消防控制室图形显示装置(CRT)未接入应急照明控制器故障及反馈信息

[复制链接]
     
发表于 2023-8-29 21:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是质监站消防验收提出的问题:消防控制室图形显示装置(CRT)未接入应急照明控制器故障及反馈信息,违反《消防控制室通用技术要求》 GB25506-2010第5.1条。本项目在消防控制室设有应急照明控制器,请问各位是否需要在消防控制室内图形显示装置在显示呢。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-8-31 16:55:31 | 显示全部楼层
5.1 消防控制室图形显示装置
消防控制室图形显示装置应符合下列要求:
a) 应能显示4.1条规定的资料内容及附录B规定的其他相关信息;
b) 应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况;
c) 应能显示消防系统及设备的名称、位置和5.2~5.7规定的动态信息;
d) 当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时,应有相应状态的专用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的建(构)筑物的位置,在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息;
e) 应在10s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内显示其他输入信号的状态信息;
f) 应采用中文标注和中文界面,界面对角线长度不应小于430mm;
g) 应能显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息。

5.1没说应急照明吧。
应急照明控制器是独立的系统,应该是无法接入CRT的,哪位厂家技术人员出来说说?
     
 楼主| 发表于 2023-8-31 22:04:56 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-8-31 16:55
5.1 消防控制室图形显示装置
消防控制室图形显示装置应符合下列要求:
a) 应能显示4.1条规定的资料内容 ...

在5.1,a),应能显示4.1规定的资料内容及附录B规定的其它相关信息;
4.1 消防控制室资料
消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:
a)建(构)筑物工后的总平面局图建筑消防设施面布置图建筑防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等;
b)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等;
c)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容;
d消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录;
e)值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录;
附录B中,涉及应急照明内容如下:
应急照明和疏散指示系统:  设计部位、数量、应急照明和疏散指示系统图。
发表于 2023-9-1 09:06:59 | 显示全部楼层
应急照明控制器上本身有显示
     
发表于 2023-10-11 13:27:03 | 显示全部楼层
规范有这条 还是强制的 得接入CRT
微信截图_20231011132555.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-11 19:08:44 | 显示全部楼层
就啥都往fas上并把也方便操作
     
发表于 2023-11-13 19:59:15 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则