账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23310|回复: 50

[问题探讨] 住宅建筑剪刀梯,每个休息平台布9W应急灯,能满足地面最低照度10lx要求吗

[复制链接]
     
发表于 2023-8-29 23:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
PZ[)X1GQAQFPRZJ$[A]_0WX.png 如图。有没有大神模拟过。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-8-30 08:34:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-30 08:46 编辑

论坛里有一份小菜大神模拟计算的结果,你可以搜出来看看。
在上述成果里,有一个差不多尺寸的剪刀梯,用的是5w+3w各两盏灯,
相对来说比截图中布灯要合理一些,还是有局部区域无法满足10lx要求。
估计你这个方案够呛,
因为剪刀梯中间是实体隔墙,没法透光,
会直接影响墙体阴影区域(相对于应急灯)的照度。
当然,现在的应急照明照度要求有点夸张(变态),
审查师多数看到这种不会提意见。
     
发表于 2023-8-30 08:34:24 | 显示全部楼层
个人认为可以
     
发表于 2023-8-30 08:42:26 | 显示全部楼层
理论计算的话是可以通过调整参数通过的,但是实际检测的话就可能会差一点。提醒一下屋顶层的那个楼梯间就不要吸顶安装灯具了,建议用壁装灯具。
     
发表于 2023-8-30 08:55:55 | 显示全部楼层
Realliu 发表于 2023-8-30 08:42
理论计算的话是可以通过调整参数通过的,但是实际检测的话就可能会差一点。提醒一下屋顶层的那个楼梯间就不 ...

对您的结论表示怀疑。
能否提供一份类似楼主这种方案应急照明照度实际计算案例证明一下你的结论?

按照现在的应急照明灯具配光曲线(参照19D702图集里灯具),
这种情况下能计算结果大概率局部区域是没法达到规范要求的。
     
发表于 2023-8-30 09:12:32 | 显示全部楼层
理论计算只考虑直接照射光通,没计入反射部分。所以理论计算结果和实测数据相比应该会偏保守些
     
发表于 2023-8-30 09:27:52 | 显示全部楼层
由于有隔墙,照度只能按一个灯具算,10W的灯具高度4.5米,满足10Lx的照度半径只有大概2.4米的样子,
而剪刀楼梯最下面那里的半径在4.5米的样子,已经超了。但是实际还有漫反射,类似地下室吸顶灯,风管遮挡,会有漫反射过去,实际会亮一点,但是低档不住照度不够的事实,审图一般只要你灯具功率不要选的太低,就让你过吧~
     
发表于 2023-8-30 09:38:28 | 显示全部楼层
我一直认为规范对于最低照度的要求的初衷可能是好的,但是这么写在规范里,还是欠考虑!!
     
发表于 2023-8-30 09:43:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2023-8-30 09:45 编辑

可以看这篇http://www.jzdq.net.cn/club/thread-121527-1-1.html
7W(750lm)只能达到5.0lx,估计9W达不到10.0,有空时我可以算一下放个图上来,另外楼主的布灯位置不对,剪刀只能放在中间
关于反射,世界通行都是不算的,就这么个规定。要怪只能怪我们定的照度值离谱,因为人家不算反射的最低照度值远小于我们的规定。
     
发表于 2023-8-30 10:08:41 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2023-8-30 09:43
可以看这篇http://www.jzdq.net.cn/club/thread-121527-1-1.html
7W(750lm)只能达到5.0lx,估计9W达不到10. ...

大神出来啦!
非常期待您的计算结果。

另外题主这种布灯法也是参照19D702-7第36页方案六,
这个只能怪图集误人子弟。
     
发表于 2023-8-30 11:32:00 | 显示全部楼层
我用论坛里大神做的照度计算软件算过   楼梯间保守用12W的好。
     
 楼主| 发表于 2023-8-30 13:24:05 | 显示全部楼层
感谢各位大佬热心解答,期待大神的模拟结果。
     
发表于 2023-8-30 15:15:19 | 显示全部楼层
现在很少有老师注意到是最对照度
     
发表于 2023-8-30 16:09:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-30 16:11 编辑
777777777 发表于 2023-8-30 15:15
现在很少有老师注意到是最对照度

不是吧?
GB51309之前大家基本上睁只眼闭只眼,
没人管应急照明照度是否满足要求以及如何计算(规范一直是“地面最低水平照度”)。
GB51309之后因为图集明确了应急照明照度计算办法,
部分厂家也给出了典型应用的照度数据,
还会有这么多人(你所谓的老师是指审查师吧?)不知道是最低照度?
有点不可思议。
     
发表于 2023-8-30 16:16:58 | 显示全部楼层
如果连这个概念都搞不清楚的话,
GB55016里头统一眩光值等等照明质量术语概念岂不是更加不懂,
那审图还怎么搞?
光看说明有没有抄规范条文吗?
楼有点歪了,见谅!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则