账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5956|回复: 8

[求助] 净高大于8米且无可燃物闷顶内是否需要设置火灾探测器?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-30 17:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照规范要求好像是不需要!但是好像合理性有问题呀
     
发表于 2023-8-31 09:23:41 | 显示全部楼层
应该是0.8米吧?可燃物的定义可参照GB55024-6.1.1的条文说明。只有电缆的话是不算可燃物的
     
 楼主| 发表于 2023-8-31 09:42:36 | 显示全部楼层

是的,为了不设置某些设备,所以需要吊顶8米以上
     
 楼主| 发表于 2023-8-31 09:43:42 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-8-31 09:23
应该是0.8米吧?可燃物的定义可参照GB55024-6.1.1的条文说明。只有电缆的话是不算可燃物的

现在是吊顶8米,目前来说没可燃物 但是总觉得怪怪的
     
发表于 2023-8-31 09:49:26 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-31 09:43
现在是吊顶8米,目前来说没可燃物 但是总觉得怪怪的

整体建筑如有FAS的话,又放了设备,上烟感,其他该上就上。
     
 楼主| 发表于 2023-8-31 10:08:22 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-8-31 09:49
整体建筑如有FAS的话,又放了设备,上烟感,其他该上就上。

是的,吊顶的意义在于吊顶内可以不做火灾自动报警,所以上了烟感,做这个吊顶就没有意义了
     
发表于 2023-8-31 11:08:38 | 显示全部楼层
什么东西?吊顶上是8m?还是吊顶下是8m?我怎么没看懂呢?
     
发表于 2023-8-31 11:32:53 | 显示全部楼层
已经作废的  建规8.4.1:净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;
GB50116-2013   3.3.3条 QQ截图20230831112644.png
8m高的技术夹层,还是做上吧。
不过值得探讨一下,吊顶内是否需要做烟感。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则