账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7215|回复: 14

楼层指示灯是每层必设吗

[复制链接]
     
发表于 2023-8-31 15:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当楼层只有一个楼梯间的时候有指示灯,当同一层有多个楼梯的时候,办公楼梯没有楼层指示灯
这个是可以随意设置的还是有强制规定?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-8-31 15:20:03 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
如图
00001.jpg
00002.jpg
     
发表于 2023-8-31 15:34:56 | 显示全部楼层
规范要求每层设置
发表于 2023-8-31 16:26:41 | 显示全部楼层
只有是楼梯间就设置
     
发表于 2023-9-1 11:19:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-9-1 11:23 编辑

我觉得只要是向下疏散且没有地下室的情况,不需要设疏散指示标志,可参考 gb51348-2019 13.6.5.1还有19D702-7 P34`P37。以前楼梯间做疏散指示标志的依据是JGJ16-2008的条文附图,但是民标现在已经把相应的条文附图改掉了。
     
发表于 2023-9-1 12:16:25 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-9-1 11:19
我觉得只要是向下疏散且没有地下室的情况,不需要设疏散指示标志,可参考 gb51348-2019 13.6.5.1还有19D702 ...

楼主说的是楼层指示,你说的是楼梯间的疏散指示标志,这是两个东西。
     
发表于 2023-9-1 14:12:29 | 显示全部楼层
只要是疏散用的,每一层都设置,这与有几个楼梯没什么关系
     
发表于 2023-9-6 15:10:10 | 显示全部楼层
按照规范和图例来说,每层都要做。
     
发表于 2023-9-7 08:44:01 | 显示全部楼层
只要是楼梯间就要,不分什么功能。
     
发表于 2023-11-13 20:21:02 | 显示全部楼层
楼层标志灯属于疏散标志灯的一种,只要有设置疏散标志灯的建筑,且是同一个楼梯的就都要设置。
发表于 2023-11-14 09:00:56 | 显示全部楼层
GB 51309  3. 2. 10 楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯。
     
发表于 2023-12-8 17:05:41 | 显示全部楼层
楼层指示灯都是每层设的
     
发表于 2024-1-8 17:23:47 | 显示全部楼层
非常感谢。谢谢分享
     
发表于 2024-1-24 11:06:13 | 显示全部楼层
楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯。
     
发表于 2024-3-17 17:38:56 | 显示全部楼层
只有是楼梯间就设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则