账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7482|回复: 9

[求助] 关于自动扶梯电源

[复制链接]
     
发表于 2023-9-8 20:46:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个商业的自动扶梯电源 按二级负荷 从变配电房取两回路供电 现在甲方要求 不从变配电房取电源 要求电源从楼层的两个母线槽配电总箱取 各位大佬 这样可以?好像没有这种做法吧 请各位大佬指点

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-9-9 12:35:39 来自手机 | 显示全部楼层
都是楼层总箱(双电源)接一根电缆的。


直接从配电房取电,很浪费,确实没必要
     
发表于 2023-9-9 13:49:32 | 显示全部楼层
自动扶梯二级负荷,可前端切换。
     
发表于 2023-9-9 15:41:28 | 显示全部楼层
自动扶梯我都是单电缆直接放射或者树干的,是二级敷负荷,低压柜是有母联的

点评

51318 3.2.11说二级负荷可由任意一段低压母线单回路供电 电客梯也是二级负荷 为啥电客梯还是两路进线呐 请教大佬  发表于 2023-9-9 17:33
     
 楼主| 发表于 2023-9-9 17:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-9-9 12:35
都是楼层总箱(双电源)接一根电缆的。



这楼层配电箱不是双电源 也能从这箱子里接嘛
     
发表于 2023-9-9 19:42:36 | 显示全部楼层
孤不屿 发表于 2023-9-9 17:20
这楼层配电箱不是双电源 也能从这箱子里接嘛

只要不是一级负荷,都不必末端(就地/本层/本防火分区)切换

扶梯我认为三级负荷就行了,
不过规范按至少二级供电,不存在三级的扶梯。

突然断电、也不是立刻刹车,一般不至于让人惯性摔一跤。人多的扶梯、可能前后倾倒、倒一片人

都是特种设备
扶梯危险性体现在————卷人了、无法停下来———非常需要断电急停功能
垂梯危险性体现在————停在半空、困人、无法动起来-----非常需要不断电功能

这个角度看,扶梯等级似乎应该比垂梯低一些
     
发表于 2023-9-10 20:44:05 | 显示全部楼层
这个你先看看当地规范很多地区的市场监管局是对电梯有要求的
如果明文说怎么做就按当地做法走。
行政批文等级可比规范等级高
     
发表于 2023-9-10 22:51:00 | 显示全部楼层
民规3.2.11写的很清楚,另外,这个回复好多都是答非所问啊
     
发表于 2023-9-11 15:17:03 | 显示全部楼层
若两台变压器的高压电源满足二级负荷电源要求,两根母线槽从不同变压器供电,扶梯可以从楼层母线槽总箱供电,只是要把扶梯和照明插座计量分开
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则