dqaq 发表于 2023-9-12 10:28 没有相地电压永远钳位在220V一说。看书不能只逮着一句话,要看前提。IT系统,相导体单相接地时可继续运行, ...
消防应急照明专题帖子汇总
chaoxy119 发表于 2023-9-12 10:48 就是说故障时,还是会造成其他相的电压上升,只不过由于保护迅速动作,时间比较短?
powertad 发表于 2023-9-12 10:26 理想状态下就是永远钳制呗。反正总比不接地钳制的好多了呗。
dqaq 发表于 2023-9-12 11:00 只有接地电阻恒等于零,才会出现你说的这种“理想”情况。这恐怕已经不算是理想、而是幻想了,极特殊情况 ...
chaoxy119 发表于 2023-9-12 11:22 能帮忙画一个,中性点直接接地系统,单相接地时的电压向量图吗?感谢
dqaq 发表于 2023-9-12 11:29 这种图到处都是。贴两张示意一下。图中E表示参考地。