账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10275|回复: 40

关于建筑电气与智能化通用规范GB 55024-2022

[复制链接]
     
发表于 2023-9-12 13:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.3.7  对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。
求助大佬关于本条的理解,现一消防泵房审图被提。消防泵房有两台室外消火栓泵一用一备,消防泵回路断路器采用仅有电磁脱扣单元断路器,仅作短路保护,设置热继电器作为过负荷报警,只报警不动作。被审图老师说违反规范,说要在断路器上做过负荷报警???

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-9-12 14:04:47 | 显示全部楼层
审图的脑子有问题
     
发表于 2023-9-12 14:31:16 | 显示全部楼层
为了避雷,我这个断路器早就搞成热磁的了,虽然没屌用,但是中华文字博大精深
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-9-12 14:36:47 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-9-12 14:31
为了避雷,我这个断路器早就搞成热磁的了,虽然没屌用,但是中华文字博大精深

问题是我用的是电磁的啊,他的意思是断路器必须有过负荷保护,但是不动作还要输出报警信号,但是这活热继已经干了啊
     
发表于 2023-9-12 14:54:31 | 显示全部楼层
酸菜鲍鱼 发表于 2023-9-12 14:36
问题是我用的是电磁的啊,他的意思是断路器必须有过负荷保护,但是不动作还要输出报警信号,但是这活热继 ...

这种就只能理论了,说断路器是磁+热继电器的热 双保护  都是扯犊子的事
     
发表于 2023-9-12 15:12:50 | 显示全部楼层
不能反抗就接受呗,还能咋样。上次有图审让我把这个断路器改成4P的,还不是要乖乖改
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-12 15:39:37 | 显示全部楼层
这条很早以前的规范里面就有了,一直没变过,是针对消防回路,一般选择单磁性断路器,MA型,仅短路跳闸
     
发表于 2023-9-12 15:44:58 | 显示全部楼层
断路器长延时脱扣器是保护线路的,热继是保护电动机的。线缆与电动机的允许过载特性不同,对应的保护元件特性也不一样,两者不可相互替代。编规范的,审图的,设计的,大多数都在混淆这两种保护。
     
发表于 2023-9-12 15:49:07 | 显示全部楼层
对于一回线路带一台电机的情况,线路过载只可能是电机过载引起(错误设计不算),而同一电流下,热继动作时间通常小于低断长延时脱扣器,所以低断做不做过载保护都无所谓。
     
发表于 2023-9-12 16:22:24 | 显示全部楼层
没头没尾的问题,不如贴图贴意见,一次性解决
     
发表于 2023-9-12 18:49:55 | 显示全部楼层
shallthen 发表于 2023-9-12 15:39
这条很早以前的规范里面就有了,一直没变过,是针对消防回路,一般选择单磁性断路器,MA型,仅短路跳闸

现在好像不行了,要带过负荷保护,但是不跳只报警
     
发表于 2023-9-13 07:12:49 | 显示全部楼层
一条线上,作两个过负荷报警,确实脑残
     
发表于 2023-9-13 10:45:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2023-9-13 10:50 编辑

总进线断路器采用CM3只报警不跳闸断路器,标注代号是3200i


                               
登录/注册后可看大图


我理解错了,审图有问题
     
发表于 2023-9-13 11:19:40 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-9-12 18:49
现在好像不行了,要带过负荷保护,但是不跳只报警

还有这么理解规范的?过负荷保护只有断路器这一个元件能实现吗?电机MCC回路的过负荷保护不都是热继电器么,MCC标配就是单磁断路器+接触器+热继电器,短路保护+功能性开关元件+过负荷保护元件,这有什么问题?、

就楼主的问题来说,只能说现在部分审图人员的素质简直太次了。
     
发表于 2023-9-13 12:16:09 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-9-13 11:19
还有这么理解规范的?过负荷保护只有断路器这一个元件能实现吗?电机MCC回路的过负荷保护不都是热继电器 ...

贾总,现在画图的太难了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则