民用建筑通用规范 GB55031-2022 6.7.1条

[复制链接]
     
发表于 2023-9-15 10:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最新收到的图审单位的意见,六层住宅的电井根据《民用建筑通用规范 GB55031-2022》  6.7.1条必须分设强弱电井。很好奇,这一条规范是可以这么理解的吗?
     
发表于 2023-9-15 10:37:52 | 显示全部楼层
呵呵了,我们高层公建都不分开。
     
发表于 2023-9-15 10:50:41 | 显示全部楼层
问问审图老师根据第几款提这个要求。
最挨得上边就是第1款,但也没想到“安全、防火或卫生等方面”有啥非得分设的理由。
要是防火算一个的话,是不是消防用电和非消防用电就得分电井?
     
发表于 2023-9-15 10:57:51 | 显示全部楼层
个人觉得这种含糊的技术要求不适合提意见,
除非设计方案明显不合理、但又找不到其他规范依据才可以拿来用用。
     
 楼主| 发表于 2023-9-15 11:35:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-9-15 11:41 编辑
wangguichao66 发表于 2023-9-15 10:57
个人觉得这种含糊的技术要求不适合提意见,
除非设计方案明显不合理、但又找不到其他规范依据才可以拿来用 ...

与专家沟通了,专家的理解就是强弱电井需要分开设置,专家的理解合设属于不安全的情况。我们查了一下这个条文的出处,实际在《民用建筑设计统一标准 GB50352-2019 >6.16.2 就有,只是把普通条文提升为强条了。这一条的第6款写的是:6 弱电管线与强电管线宜分别设置管道井,与民标的要求类似。现在沟通不下来,只能交给业主去沟通了。
     
发表于 2023-9-15 14:10:49 | 显示全部楼层
这提的很奇葩。。 这条写的很含糊 并没说强弱电不能合用  做好防护措施不就行了
     
发表于 2023-9-15 14:43:16 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-9-15 11:35
与专家沟通了,专家的理解就是强弱电井需要分开设置,专家的理解合设属于不安全的情况。我们查了一下这个 ...

尽管已经沟通不下来了,
还是想说说自己的看法:
1、GB55031只引用了GB50352-6.16.2的前3款内容,
弱电管线与强电管线宜分别设置管道井是第6款内容,
如果硬要把这个理解为第1款安全的问题,第6款内容岂不是多此一举?

2、无论是GB50352还是GB51348,强弱电宜分别设置管道井后面均有允许合用的表述,
这审图老师看不到吗?

哎!这等审查师.....

点评

审图老师是怕要红包哦  发表于 2023-9-21 11:29
现在碰到的专家有三种:1、听你解释,书面答复后通过;2、听你口头解释,书面答复后仍坚持己见不给通过;3、不听你解释,一解释就...。看看遇见哪一种?*.*  发表于 2023-9-20 11:01
     
发表于 2023-9-15 15:42:08 | 显示全部楼层
生搬硬套
这个条文和和强弱电井并没有任何关系
     
发表于 2023-9-15 18:04:30 | 显示全部楼层
GB50352-6.16.2  条文解释:为了减少电磁干扰,便于系统维护、维修及施工,一般情况下,弱电竖井和强电竖井应分别设置。在由于条件所限确有困难时,弱电管线与强电管线可合用管道井,但合用的管道井内,弱电管线与强电管线的间距及防护要求应满足电气专业相关标准的规定。
     
发表于 2023-9-18 09:58:11 | 显示全部楼层
这条规范没有直接针对电气竖井。
按这位“砖家”的理解,不光是强弱电要分开,消防、非消防也得分开才行。
     
发表于 2023-9-19 10:28:59 | 显示全部楼层
所以有些就是不好沟通
     
发表于 2023-9-19 11:06:47 | 显示全部楼层
这审图理解独特
     
发表于 2023-9-22 13:31:00 | 显示全部楼层
GB55031-2022的 6.7.1条能这样解释?勉强了吧~~~建议申请仲裁