账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16854|回复: 33

[求助] 单相双电源转换开关

[复制链接]
     
发表于 2023-9-26 17:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
9.26.png
请问:图中双电源开关采用单相时,前面的断路器的级数是采用2P还是1P呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-9-26 20:07:52 | 显示全部楼层
PC级的有2P的自动转换开关??
还是说其实你想选4P的关缺相功能?

CB级的倒是有2P的产品
     
发表于 2023-9-26 20:26:04 | 显示全部楼层
1P就可以吧
     
发表于 2023-9-26 20:40:06 | 显示全部楼层
C25A 是什么意思?
     
发表于 2023-9-26 21:00:01 | 显示全部楼层
ASCO的PC级有2级的产品
     
发表于 2023-9-27 09:04:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-9-26 21:00
ASCO的PC级有2级的产品

施耐德好像也有,不过2P应该用得不多
     
发表于 2023-9-27 09:24:07 | 显示全部楼层
断路器用1P就可以
     
发表于 2023-9-27 09:43:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-27 10:45 编辑

1、楼主截图中断路器符号带有隔离功能,旁边还文字注明“带隔离功能”,如果是从这一点来考虑(检修安全),那就需要采用2P(或者1P+N)。
2、PC级前面是否需要断路器保护,建议综合双电源自动切换开关使用环境确定,如果是双电源自动切换开关无法承受上级断路器保护范围内的短路电流冲击,才需要设置。否则,只考虑隔离功能的话可以采用不带保护功能的隔离器。
3、像x01oct大神4#质疑的,这张图断路器型号标注不大对吧?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-27 10:13:36 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-9-27 09:04
施耐德好像也有,不过2P应该用得不多

他图里标注的施耐德万高的WATSN的PC级的,我似乎没有在样本里面找到2P的产品,CB级的有。

ASCO的PC级,起码300系列的有2P的产品
     
发表于 2023-9-27 10:40:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-27 10:42 编辑
x01oct 发表于 2023-9-27 10:13
他图里标注的施耐德万高的WATSN的PC级的,我似乎没有在样本里面找到2P的产品,CB级的有。

ASCO的PC级 ...

WATSN | Schneider Electric  https://www.schneider-electric.c ... 1%E8%AE%BE%E5%A4%87
看了一下官网上有2P的PC级产品
     
发表于 2023-9-27 10:48:37 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图

韩光ATS.png
     
发表于 2023-9-27 11:01:05 | 显示全部楼层
单相回路不存在“断零”问题。双电源转换开关应采用2P,双电源转换开关前面的断路器采用1P或2P均可,最好采用1P。
     
发表于 2023-9-27 15:06:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-9-27 10:13
他图里标注的施耐德万高的WATSN的PC级的,我似乎没有在样本里面找到2P的产品,CB级的有。

ASCO的PC级 ...

WATSN有2 3 4极
360截图20230927150527735.jpg
     
发表于 2023-9-28 00:25:19 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-27 10:40
WATSN | Schneider Electric  https://www.schneider-electric.c ... 1%E8%AE%BE%E5%A4%87
看了一下官网 ...

那就好,可能是我看的样本过期了
     
发表于 2023-9-28 08:33:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-9-28 00:25
那就好,可能是我看的样本过期了

“万恶的资本家”肯定是盯着市场的
应急照明用的双切箱功率都不大,
单相双切箱在规范的引领下有广阔的市场前景,
这些品牌迟早都要跟进的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则