如果一个餐厅采用智能照明模块控制,那么照明回路还需要设置普通开关么?
     
发表于 2023-10-18 17:03:37 | 显示全部楼层
不用了。不过gb55024    4.5.8对有些场所的集中控制照明有要求。条文也有解释
     
发表于 2023-10-18 17:19:35 | 显示全部楼层
个人认为不用,集中控制了
     
发表于 2023-10-18 17:22:19 | 显示全部楼层
不需要。但其实餐厅做智能照明控制应该不灵活,什么时候开关?
     
发表于 2023-10-18 17:31:24 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-10-18 17:22
不需要。但其实餐厅做智能照明控制应该不灵活,什么时候开关?

智能照明怎么不灵活啊,都可以用手机控制某个区域灯具开关了

点评

用智能照明控制时,回路就要分得特别细,才能实现根据需要按区域分别控制,有点浪费。其实餐厅大概率会有工作人员管理照明。  发表于 2023-10-19 14:02
     
发表于 2023-10-18 19:20:28 | 显示全部楼层
不是不需要,是不能设普通开关!!或者说是严禁设普通开关!!
     
 楼主| 发表于 2023-10-19 10:56:53 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-10-18 17:19
个人认为不用,集中控制了

那照明配电箱是否可以只几个回路设置智能照明,然后剩下的回路不设智能照明,比如厕所等
     
发表于 2023-10-19 11:01:01 | 显示全部楼层
我认为智能控制的有界面可以设置或者带遥控开关的,遥控器挂墙上,就不用设置普通开关了,
     
发表于 2023-10-19 11:01:11 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-10-19 10:56
那照明配电箱是否可以只几个回路设置智能照明,然后剩下的回路不设智能照明,比如厕所等

当然可以
     
发表于 2023-10-19 11:34:26 | 显示全部楼层
什么叫智能照明?如果是检测照度控制灯的亮度的话---我们有领导这样要求--我们问过飞利浦等厂家,他们说很难实现
     
发表于 2023-10-19 12:06:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-10-18 19:20
不是不需要,是不能设普通开关!!或者说是严禁设普通开关!!

为什么严禁增设普通开关

点评

估计楼主的意思是每个智能模块是否需要再设置一个翘板开关,去手动控制整个回路。这是不必要的。  发表于 2023-10-19 14:09
     
发表于 2023-10-19 13:59:52 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-10-19 12:06
为什么严禁增设普通开关

你设了普通开关,那智能照明模块还怎么控制??
     
发表于 2023-10-19 17:55:37 | 显示全部楼层
不是普通的翘板开关,设置智能面板开关,直接接通讯信号线的,按场景或回路控制,最多八个模式。
     
发表于 2023-10-20 09:19:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-20 09:21 编辑
ccck 发表于 2023-10-19 11:34
什么叫智能照明?如果是检测照度控制灯的亮度的话---我们有领导这样要求--我们问过飞利浦等厂家,他们说很 ...

这种恒照度(根据自然光调节灯具光通量输出)产品国产做智能照明的应该不少。技术上不难实现。