账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6058|回复: 10

[问题探讨] 关于无障碍救助呼叫装置是否设置终端的问题?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-19 10:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于无障碍救助呼叫装置是否设置终端的问题?

1

1
发表于 2023-10-19 11:40:45 | 显示全部楼层
你这个设置要点是哪里来的?
     
发表于 2023-10-19 15:01:58 | 显示全部楼层
GB 55019中没有规定要将呼叫信号传送至其他地方。GB 55025中要求无障碍客房的呼叫信号需要传至有人值班的地方。
     
发表于 2023-10-19 15:52:35 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-10-19 15:01
GB 55019中没有规定要将呼叫信号传送至其他地方。GB 55025中要求无障碍客房的呼叫信号需要传至有人值班的地 ...

51348有要求啊
     
发表于 2023-10-19 15:54:14 | 显示全部楼层
另外我想说,你问的这个装置不是终端,是主机,在卫生间里的才是终端
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-10-19 16:54:12 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-10-19 15:01
GB 55019中没有规定要将呼叫信号传送至其他地方。GB 55025中要求无障碍客房的呼叫信号需要传至有人值班的地 ...

那就好,我这是学校宿舍,搞了个几个无障碍宿舍,那就不设主机了
     
 楼主| 发表于 2023-10-19 16:57:17 | 显示全部楼层

宜设置,算了不设置了
     
发表于 2023-10-19 19:11:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-10-19 19:12 编辑
1157726543 发表于 2023-10-19 16:57
宜设置,算了不设置了

什么“宜设置”啊?
“系统应具有确定求助地址的功能”,你没主机,咋确定?

看规范看全啊,规范说的宜,是说“系统主机宜设于物业管理室或消防控制室”,说的是设置位置,不是设不设的问题。
     
发表于 2023-10-19 19:24:43 | 显示全部楼层
这玩意跟那个家里天然气报警器工作原理是一样的。触发条件不一样罢了。所以主机可以做的很小。主机设置在值班室也可以在卫生间也可以,
     
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:52:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-10-19 19:11
什么“宜设置”啊?
“系统应具有确定求助地址的功能”,你没主机,咋确定?

我表达有点问题,他主机原先是每层的无障碍卫生间门口都设置一个主机。目前增加无障碍宿舍,有没有必要在值班室放置主机,或者仍旧采用门口放主机的模式。要是放在值班室这种,就是所有主机都合并成一个,还是说单独再设置一个专属于值班室的终端主机。
     
 楼主| 发表于 2023-10-20 11:00:21 | 显示全部楼层
1157726543 发表于 2023-10-20 10:52
我表达有点问题,他主机原先是每层的无障碍卫生间门口都设置一个主机。目前增加无障碍宿舍,有没有必要在 ...

两种情况,如果是都取消,合并为一个的话,这个话题其实没什么争议,直接物业管理室或者消控室设置就是;要是另外单独设置主机的话,“宜设置”是不是可以理解为选择性不设置。毕竟宿舍不比客房,客房有明确是要接入到有人值班的地方。我纠结的点其实是主机是否按合并为一个专用于值班室主机考虑的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则