账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2198|回复: 10

[求助] 接地干线的选择

[复制链接]
     
发表于 2023-10-20 08:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
接地干线一般:
1、弱电机房规范有要求,一般是25mm2的铜材。
2、其他若强弱电间、电梯机房等一般都是采用40x4扁钢。
3、卫生间可设接地干线, 也可不设,直接与本层钢筋连接,不在本次讨论范围。
附图是中国建筑设计研究院电气技术措施,也是如此。
最近见到一份图纸,除弱电机房外,其他场所均是采用柱内或剪力墙里主筋通常焊接作为接地干线(有的刚好是利用了防雷引下线),除了感觉对于焊接质量要重点关注外,其他也没有地方明确这种做法不可以。我的疑问是:
A 用钢筋焊接作为接地干线是否可以,有什么优劣呢?
B 用防雷引下线作为接地干线是否可以,有什么优劣呢?
请各位大佬帮忙答疑一下,感谢
     
 楼主| 发表于 2023-10-20 08:57:28 | 显示全部楼层
1697763020989.png
     
发表于 2023-10-20 10:13:53 | 显示全部楼层
除了消控室、弱电机房外,其他的没有规范说不可以。专用接地线明敷的好处是便于观察是否接通。
     
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:38:05 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-10-20 10:13
除了消控室、弱电机房外,其他的没有规范说不可以。专用接地线明敷的好处是便于观察是否接通。

除了便于观察,导通的明确性更高。其他的还有什么别的要求吗?

点评

还有不同材质对应的截面。这就要根据实际用途确定,如总等电位联结线什么的。  发表于 2023-10-20 10:54
     
发表于 2023-10-20 10:41:50 | 显示全部楼层
A,可以,省材料。
B,防雷引下线不能作为接地干线。概念理解有点问题或者称呼有点问题,接地干线/母线其实是等电位的衍体,防雷引下线可以做为接地引下线,但不能作为接地干线,因为它的电位不完全相同。
发表于 2023-10-20 14:30:06 | 显示全部楼层
接地线,规范有要求,不能做其他用途
发表于 2023-10-20 14:30:47 | 显示全部楼层
GB 50169-2016 接地装置施工及验收规范3.0.10
     
 楼主| 发表于 2023-10-20 15:20:48 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-10-20 10:41
A,可以,省材料。
B,防雷引下线不能作为接地干线。概念理解有点问题或者称呼有点问题,接地干线/母线其 ...

关于B条,我所说的接地干线,如果按我发的附图,改为“接地引上线”。利用钢筋焊接作为接地引上线,有些部位,刚好柱子内钢筋已经作为了防雷引下线,是否可以同时作为接地引上线。关于电位的问题,在雷击时,LEB无论通过专用接地引上线与接地极直接连接,还是与引下线直接连接,都有电位,电位不同而已,从雷电反击来看,与引下线连接后,反击距离更小,更有利于防反击。
     
 楼主| 发表于 2023-10-20 15:27:11 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-10-20 10:41
A,可以,省材料。
B,防雷引下线不能作为接地干线。概念理解有点问题或者称呼有点问题,接地干线/母线其 ...

您说的概念理解或者称呼有问题,指的是  接地干线吧。
关于接地干线的叫法:
1、51348- 8.11.12:竖井内应设置接地端子和接地干线。
2、50343表5.2.2-1:垂直接地干线最小截面50mm2。
     
发表于 2023-10-20 16:04:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 齐格斐 于 2023-10-20 16:53 编辑
chaoxy119 发表于 2023-10-20 15:27
您说的概念理解或者称呼有问题,指的是  接地干线吧。
关于接地干线的叫法:
1、51348- 8.11.12:竖井 ...

这两个都是等电位的衍体,用处是等电位,而接地引下线并不是用于等电位的,是用于获取地电位。
举例来说,竖井里的用于等电位,是接地干线;2楼截图有些就只是接地引线,不是接地干线:一层做了一圈接地干线,二层也做了一圈接地干线,一层接二层的线就不能叫接地干线,应该叫接地引线。

有些规范或者标准编写的用词有点问题。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则