账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6556|回复: 13

[求助] 路灯接地每300米设置一组接地极

[复制链接]
     
发表于 2023-10-20 11:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
道路照明采用TN-S接地形式,沿道路纵向(路灯管道旁)每隔300米设置一组接地极。大家知道这个300米是出自哪里的要求嘛

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-10-20 14:18:16 | 显示全部楼层
没有听说300米的要求
     
发表于 2023-10-20 14:45:45 | 显示全部楼层
楼主能否先明确下你这300m是哪里来的?
     
发表于 2023-10-20 16:39:18 | 显示全部楼层
300m估计就是路灯供电半径吧
     
 楼主| 发表于 2023-10-20 17:13:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-10-20 14:45
楼主能否先明确下你这300m是哪里来的?

长沙这边设计院,路灯照明设计说明里面都是这么写的。我就是找不出来规范依据来着
     
发表于 2023-10-20 17:49:56 | 显示全部楼层
这种做法乱七八糟的,TT不像TT,TN-S不像TN-S
发表于 2023-10-20 17:52:59 | 显示全部楼层
新发明的TTNS系统?干脆用局部TT算了,PE线不拉,每个路灯单独打接地极
     
发表于 2023-10-20 17:54:07 | 显示全部楼层
接了也没基本没用
     
发表于 2023-10-20 18:22:40 | 显示全部楼层
典型做法是TT系统,路灯共同接地。也就是回路中有PE线,首端、末端各接一次地,但不接变压器中性点。超过300m接一次地,估计是考虑到超长PE线的阻抗过大,通过增加并联接地支路降低接地电阻。最多算技术措施,与规范无关。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-20 18:56:40 | 显示全部楼层
那么问题来了路灯防雷需要接地吗
     
发表于 2023-10-23 10:15:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-10-20 18:22
典型做法是TT系统,路灯共同接地。也就是回路中有PE线,首端、末端各接一次地,但不接变压器中性点。超过30 ...

路灯建议采用TT系统,单灯独立接地。共用接地导致一个灯发生接地故障,故障电压传导至其他非故障灯具外壳。
     
发表于 2023-10-23 11:15:41 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-10-23 10:15
路灯建议采用TT系统,单灯独立接地。共用接地导致一个灯发生接地故障,故障电压传导至其他非故障灯具外壳 ...

这个不必担心。1、TT系统要设置RCD,路灯故障在PE线上的故障电压会被很快切除。2、TT系统PE线不接电源中性点,PE线上不会有高压侧故障转移电压。共同接地的好处是造价低且可靠性高,每盏路灯都是一个自然的重复接地。
     
 楼主| 发表于 2023-10-23 16:19:28 | 显示全部楼层
。图集号湘2015SZ101-4
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-27 09:35:32 | 显示全部楼层
需要单灯接地
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则