账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9896|回复: 15

[求助] 素土内不锈钢和地梁钢筋焊接的详图。

[复制链接]
     
发表于 2023-10-23 15:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

各位老师们,谁手里有不锈钢和地梁连接方式的图集做法呢。被问到了~

083bd351ae64874916c18dbd3811aed.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-10-23 15:59:50 | 显示全部楼层
干嘛就非得不锈钢呢?你给包一层混凝土不就行了吗?
     
发表于 2023-10-23 16:01:48 | 显示全部楼层
做法是14d504,p35
     
发表于 2023-10-23 16:07:07 | 显示全部楼层
14D504 36页 放热焊接
1.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-23 16:17:30 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-10-23 16:01
做法是14d504,p35

35页是同材质的吧,不同材质采用放热焊接,在第36页
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-24 08:30:21 | 显示全部楼层
有专门的的U型抱箍,比焊接做法简单多了
     
发表于 2023-10-24 09:11:35 | 显示全部楼层
不可更换的永久性接地极,还是采用放热焊可靠一些。
     
发表于 2023-10-24 09:29:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-10-24 09:45 编辑

放热焊需要专用工具和一定的操作空间,一般用在建筑外部接地极上多一些,这种建筑钢筋与编铜或不锈钢的连接还是采用U型抱箍合适,防雷产品厂家有专门的产品。
U型.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-24 09:39:39 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-10-24 09:29
放热焊需要专用工具和一定的操作空间,一般用在建筑外部接地极上多一些,这种建筑钢筋与编铜或不锈钢的连接 ...

批量施工,也没有多么麻烦,就是有点空气污染,对工人健康或许有影响。基础施工的时候都是外部。用抱箍得用过渡头,过渡头是分方向的,或者两面。或者两头。工地上工人用错方向常见得很。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-24 15:19:58 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-10-24 09:29
放热焊需要专用工具和一定的操作空间,一般用在建筑外部接地极上多一些,这种建筑钢筋与编铜或不锈钢的连接 ...

这个图片的产品链接有吗,麻烦发一个,学习下,谢谢
     
发表于 2023-10-24 17:13:55 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-10-24 15:19
这个图片的产品链接有吗,麻烦发一个,学习下,谢谢

以前项目厂家提供的样本,你可以Bing搜索 "Wallis | Earthing & Lightning Protection"可以搜到他们的管网,有对应的产品介绍。国内的一些专门做防雷接地产品的厂家也有类似的产品,只是产品一般没有这一家全。
     
发表于 2023-10-27 11:22:23 | 显示全部楼层
9#的连接看着就不可靠啊,还丑的1B
     
发表于 2023-10-27 11:45:20 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-10-27 11:22
9#的连接看着就不可靠啊,还丑的1B

构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。规范里面的“螺栓紧固的卡夹器”就是这个东西
     
发表于 2023-10-27 12:02:49 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-10-27 11:22
9#的连接看着就不可靠啊,还丑的1B

连接应还算可靠,但不是专用于两种不同金属连接的。在地上连接两种金属还勉强,因为缺电解液,电化学效应较弱。但埋在地底下是不行的,别说泥土了,哪怕混凝土里面,也有水分。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则