账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11363|回复: 18

[求助] 电功率700KW的空气能,地埋,采用三根电缆并联(三拼)可以吗?)

[复制链接]
     
发表于 2023-11-13 22:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
暖通专业提资,车间空气能机组,电功率700KW,距离配电室340米,采用电缆地埋,(是不是非常不合理?是不是应该箱变设在空气能机组附近),没办法,领导要求的。采用三根电缆铜芯185并联(三拼)可以吗?还是采用两根电缆铜芯300并联(双拼)?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-11-13 22:28:27 | 显示全部楼层
你这是单台设备吗?不能拆分成几组负荷吗?
     
 楼主| 发表于 2023-11-14 06:33:28 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-11-13 22:28
你这是单台设备吗?不能拆分成几组负荷吗?

谢谢,暖通也不知道。厂家要求的,我一会儿问问厂家。
     
发表于 2023-11-14 08:08:52 | 显示全部楼层
车间没有中压电源么?
     
发表于 2023-11-14 09:12:25 | 显示全部楼层
700kW的空气能供暖,车间面积应该挺大的吧,拆分一下做成分区供暖,是不是更节能一些,管路也能更优化,配电也能简单些。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-11-14 10:17:06 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-11-13 22:28
你这是单台设备吗?不能拆分成几组负荷吗?

谢谢。刚才问了厂家,共十台机组。这样,设两个配电柜,一个带五个机组。每个机组350KW .每个配电柜计算电流590A,还得YJV22-0.6/1KV 150电缆双拼(地埋)。这样,施工时能好干一点。不像240和300的电缆,太粗了。
     
 楼主| 发表于 2023-11-14 10:20:09 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2023-11-14 09:12
700kW的空气能供暖,车间面积应该挺大的吧,拆分一下做成分区供暖,是不是更节能一些,管路也能更优化,配 ...

谢谢,跟暖通专业建议一下,看看行不。
发表于 2023-11-14 10:43:39 | 显示全部楼层
尽量不要拼这么多,稍微拆一下,也方便施工。3拼进配电箱都不好搞。而且,配电箱要做到多大啊
     
发表于 2023-11-14 15:49:37 | 显示全部楼层
这种情况直接问暖通把厂家样本要过来,大概率是多台机组的,线缆推荐截面都有,核下压降看要不要放大
     
发表于 2023-11-14 16:03:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-11-14 16:05 编辑

有问题啊正常700KW应该采用6kv或者10KV等中压更合理
还是提资把热功率和电功率看错了。
如果是380V还来700KW的设备消停就近设置变压器然后用母线。大电流双拼在实际操作就比较极限了。三拼四拼 拼起来很费劲而且系统风险很高。
     
发表于 2023-11-14 17:31:11 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-11-14 10:17
谢谢。刚才问了厂家,共十台机组。这样,设两个配电柜,一个带五个机组。每个机组350KW .每个配电柜计算 ...

340米  590A用双拼150不够。   150埋地最高的载流也才296 双拼还要算上系数 除非用铠装
     
 楼主| 发表于 2023-11-14 17:52:10 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-11-14 17:31
340米  590A用双拼150不够。   150埋地最高的载流也才296 双拼还要算上系数 除非用铠装

谢谢了。刚才让厂家去跟建设方讲明这么做的不合理之处,原来是一个变电所,这样做要增加一个箱变,建设还没有答复。不行的话,就两个机组用一路电源,140KW,用YJV22-0.6/1KV 150的电缆,地埋引来,算了一下,电压降5.99%,凑合吧。
     
 楼主| 发表于 2023-11-14 17:55:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-14 08:08
车间没有中压电源么?

车间没有中压电源。
     
 楼主| 发表于 2023-11-14 17:57:42 | 显示全部楼层
这回五路电源引来,一路带两个机组,各位看看怎么样?
     
 楼主| 发表于 2023-11-14 17:59:09 | 显示全部楼层
电压降5.99%,,审图的话,能过关不?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则