看南方电网的图集,有的高压进线柜可以进线+PT,有的时候PT和进线柜又要分开。怎么判断什么时候可以进线和PT一个柜子?
     
发表于 2023-11-15 13:53:56 | 显示全部楼层
高压进线要采集电压,作为备自投的信号;或者作为小变电所的高压操作、信号电源。
     
发表于 2023-11-15 20:02:57 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-15 13:53
高压进线要采集电压,作为备自投的信号;或者作为小变电所的高压操作、信号电源。


"高压进线要采集电压,作为备自投的信号"这是在同一个柜里设置PT麽?;“或者作为小变电所的高压操作、信号电源”,如果这样的,就是要单独的PT柜麽?接着请教一下,PT互感器绕组不仅只有两个,也有三个或者四个的绕组,什么情况用2个的,什么情况用3个的?4个的?
     
发表于 2023-11-16 20:21:23 | 显示全部楼层
照着典设做就行了,电网规谁管就照着谁的做,再看看当地供电局的要求。别纠结啥绕组几个没啥意义,一组保护一组测量一组计量,一般用户不用记录做2绕组就行了。
     
发表于 2023-11-16 20:39:23 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2023-11-16 20:21
照着典设做就行了,电网规谁管就照着谁的做,再看看当地供电局的要求。别纠结啥绕组几个没啥意义,一组保护 ...

进线柜做个电压互感器方便备自投取信号
     
发表于 2023-12-21 13:50:18 | 显示全部楼层
还有和配电间尺寸有关,进线和PT合并就少一面柜子