账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11664|回复: 24

[求助] 一氧化碳浓度如何控制双速风机

[复制链接]
     
发表于 2023-11-15 13:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 zhouke 于 2023-11-15 13:30 编辑

一氧化碳浓度达到设定值时非消防双速风机低速运行还是高速运行?
     
发表于 2023-11-15 13:49:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-11-22 13:29 编辑

就地手控
消防远程手控
消防联动控制
消防联锁控制
CO联锁控制

绿建、消防混在一个风机、一个控制箱里,系统不纯粹


按电气专业的套路、消防独立+消防最大的逻辑,理应禁用消防双速风机呀

建议暖通专业规范增加如下强条:
消防风机严禁采用双速风机。
消防风机房应独立,严禁布置与消防无关的风机及管路。

条文说明:双速明显不如单速可靠,接线复杂、控制系统复杂,容易出错。
与消防无关的普通风机、普通风机控制箱,不应与消防风机混在一起,避免火灾时候忙中出错。消防最大嘛



回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-15 13:52:33 | 显示全部楼层
平常风机运行由CO控制
     
 楼主| 发表于 2023-11-15 14:01:58 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-15 13:49
高速只是消防,二次控制原理图里 要设计为最高权限。
不然,火灾时候,也会产生大量CO  它是要启动单速的 ...

不好意思,可能我没说清楚。我的意思是:一氧化碳浓度控制器如何控制仅用于平时通风的双速风机。一氧化碳浓度达到设定值时非消防双速风机低速运行还是高速运行?
     
发表于 2023-11-15 14:10:00 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-15 13:49
高速只是消防,二次控制原理图里 要设计为最高权限。
不然,火灾时候,也会产生大量CO  它是要启动单速的 ...



确实,这样才有亮点
     
发表于 2023-11-15 14:10:01 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-11-15 14:01
不好意思,可能我没说清楚。我的意思是:一氧化碳浓度控制器如何控制仅用于平时通风的双速风机。一氧化碳 ...

低速运行。火灾时才会高速
     
 楼主| 发表于 2023-11-15 14:21:34 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2023-11-15 14:10
低速运行。火灾时才会高速

该双速风机仅用于平时通风,与消防排烟无关。我的意思是:一氧化碳浓度控制器如何控制仅用于平时通风的双速风机。一氧化碳浓度达到设定值时非消防双速风机低速运行还是高速运行?
     
发表于 2023-11-15 14:21:44 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-11-15 14:01
不好意思,可能我没说清楚。我的意思是:一氧化碳浓度控制器如何控制仅用于平时通风的双速风机。一氧化碳 ...

控制要求应该问暖通吧
     
发表于 2023-11-15 17:23:48 | 显示全部楼层
只有排烟时候是高速。平常都是低速
     
发表于 2023-11-15 17:26:53 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-15 13:49
高速只是消防,二次控制原理图里 要设计为最高权限。
不然,火灾时候,也会产生大量CO  它是要启动单速的 ...

不要乱揽活控制罗盘一直都不是电气负责的啊。
电气只是负责实现罗盘效果
     
发表于 2023-11-16 12:36:22 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-11-15 14:21
该双速风机仅用于平时通风,与消防排烟无关。我的意思是:一氧化碳浓度控制器如何控制仅用于平时通风的双 ...

如果是自动控制的话,常规工况周期性控制低速运行,事故工况有害气体检测报警输出控制高速运行。
     
 楼主| 发表于 2023-11-16 14:22:02 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-11-16 12:36
如果是自动控制的话,常规工况周期性控制低速运行,事故工况有害气体检测报警输出控制高速运行。

有道理。谢谢版主解惑。
     
发表于 2023-11-16 14:53:14 | 显示全部楼层
有个问题,CO浓度过高时双速风机低速运行,如何保证发生火灾时,不会干扰消防高速排烟呢?
     
发表于 2023-11-16 15:17:36 | 显示全部楼层
仅通风用的双速风机,CO浓度高了肯定高速啊,低速只是平常换气,特殊情况都是切高速,消防状态就切断。
     
发表于 2023-11-16 15:33:26 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-11-16 15:17
仅通风用的双速风机,CO浓度高了肯定高速啊,低速只是平常换气,特殊情况都是切高速,消防状态就切断。

消防时,怎么切断?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则