账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7310|回复: 10

[规范条文] 工业建筑电气设计依据的规范有哪些?谢谢了!

[复制链接]
     
发表于 2023-11-22 16:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,哪位高手赐教。
发表于 2023-11-22 17:01:47 | 显示全部楼层
除了带民用的,一般都用,如建规、电缆规范、供规,低规
     
发表于 2023-11-22 17:41:45 | 显示全部楼层
GB 51170-2016航空工业工程设计规范,GB50073-2013洁净厂房设计规范,GB50457-2008医药工业洁净厂房设计规范,GB50472-2008 电子工业洁净厂房设计规范,GB50681-2011机械工业厂房建筑设计规范,GB50694-2011酒厂设计防火规范,GBT32744-2016茶叶加工良好规范,GB51245-2017工业建筑节能设计统一标准
     
发表于 2023-11-23 11:26:28 | 显示全部楼层
如果是单单是土建部分,就是常规的那些;核心内容专业工艺部分的配电控制系统、平面、配线、布线等设计内容,那就不是看规范能解决的了、
     
发表于 2023-11-23 12:23:58 | 显示全部楼层
GB51348《民用建筑电气设计标准》

休想避开民规
     
发表于 2023-11-23 14:06:47 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-23 12:23
GB51348《民用建筑电气设计标准》

休想避开民规

可以不按《民标》设计
     
发表于 2023-11-23 14:50:43 | 显示全部楼层
第一,与其找哪些规范适用于厂房建筑,不如考虑常用规范中哪些不适用于厂房建筑,例如51348;第二,工业建筑根据行业不同有大量的本行业特有规范,例如洁净厂房等。
     
发表于 2023-11-24 08:42:10 | 显示全部楼层
厂房内的一些管理用房及附属用房还要按民规执行。
     
 楼主| 发表于 2023-11-24 09:23:33 | 显示全部楼层
多谢各位,厂房的适用规范现在依然不明确。火规里明确厂房与民用建筑是分列的。但与电气相关的厂房建筑电气设计是否还是依据民标?
     
发表于 2023-11-24 09:24:51 | 显示全部楼层
楼上说的是,
GB50016-3.4.1条文说明里有明确: (2) 本规范第3.4.1条及其注1中所指“民用建筑”,包括设置在厂区内独立建造的办公、实验研究、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑。
     
发表于 2023-11-24 10:12:38 | 显示全部楼层
可以查查有没有行业设计规程
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则