账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2149|回复: 10

[求助] 电缆型号选择

[复制链接]
     
发表于 2023-11-23 16:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
几个高层住宅楼+大地下车库的小区,配电房在车库上部,住宅楼进线处设置了消防总箱(楼里有消防电梯)。想问下,住宅楼的消防进线从车库内走好些,还是车库上部地面直埋好些。如果从车库走,那消防电缆是用耐火还是矿物绝缘?另外如果从地面走,那电缆会比较多,同路由都有10来根电缆了,直埋又不合适,穿管的话电缆井就比较大了,车库覆土是1.4米。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-11-23 17:41:57 | 显示全部楼层
一般来说,10几根电缆,覆土1.4m就别考虑埋地敷设了,基本上做不出来电缆井了
     
发表于 2023-11-24 15:17:22 | 显示全部楼层
地面走可以,存在缺点:1、需要挖土方,投资高;与室外管道交叉。
     
发表于 2023-11-24 15:19:47 | 显示全部楼层
消防电缆按规范,若共井,需要矿物绝缘。也有在地下室水平段用耐火电缆,通过转换箱,竖井内采用矿物绝缘电缆。
     
发表于 2023-11-25 09:59:20 | 显示全部楼层
建议还是车库内布线吧,本地节约成本的做法一般是按照4楼的回复做的
     
 楼主| 发表于 2023-11-27 11:06:39 | 显示全部楼层
主要是消防电梯火灾持续时间要按3个小时考虑,车库这一段应该用矿物绝缘还是耐火电缆。按水喷淋规范,只有一个着火点,按说用耐火电缆就可以或者阻燃电缆就可以。
     
发表于 2023-11-27 17:02:46 | 显示全部楼层
走车库的话确实会有你说的那些问题,一般车库耐火电缆+耐火桥架,180min满足不了,目前见到的多数图纸,单元总箱进线:耐火电缆+耐火桥架(很少标耐火等级的),总箱到消防电梯又用矿物绝缘电缆,细分析的话确实有问题
     
发表于 2023-12-2 18:11:25 | 显示全部楼层
目前多数电力设计是排管吧!。
     
发表于 2023-12-6 16:02:42 | 显示全部楼层
目前多数电力设计是排管吧!。
     
发表于 2023-12-11 17:23:06 | 显示全部楼层
一般来说,10几根电缆,覆土1.4m就别考虑埋地敷设了,基本上做不出来电缆井了
     
发表于 2023-12-11 17:33:59 | 显示全部楼层
电缆井,大体也能做吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则