账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9652|回复: 17

[求助] 请教一个二类防雷建筑物 伸出屋面的布袋除尘排气管防雷问题

[复制链接]
     
发表于 2023-11-30 08:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个面粉车间内有旋风分离、有布袋除尘,根据GB50058画上粉尘爆炸比较稳妥。有个问题是布袋除尘器的排风管要伸出屋面6m高(屋面17m高),按建筑防雷规范得保护到排风管管帽上方1m,算了算滚球防雷 接闪杆放在屋面上 杆本身超过12m高了,看15D501图集上最长的接闪杆就到12m,再高的就是接闪塔了,请教各位老师 有没有其他方案可以考虑

1.png
2.png
3.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-11-30 08:36:36 | 显示全部楼层
1.布袋除尘器的排风管是怎么工作的,设备正常工作时就向外排放可燃粉尘吗?
2.布袋除尘器的排风管有阻火器没有?
3.你算屋面的接闪杆时,滚球是从地面滚还是屋面滚?前两天论坛的老师说过,是从屋面滚,这里别弄错了。
     
 楼主| 发表于 2023-11-30 09:22:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2023-11-30 09:25 编辑
轻云舟 发表于 2023-11-30 08:36
1.布袋除尘器的排风管是怎么工作的,设备正常工作时就向外排放可燃粉尘吗?
2.布袋除尘器的排风管有阻火器 ...

舟兄,感谢回复。我是考虑的除尘器过滤器故障时会排除可燃粉尘考虑的,正常是不会排出。没有阻火器。我是用天正的滚球避雷算的,如图。您意思是这个保护高度只算高出屋面的那一块吗
4.png
5.png
     
发表于 2023-11-30 09:30:02 | 显示全部楼层
1,加阻火器,最方便。
2,四周多立几个接闪,可以不用12米高。
     
发表于 2023-11-30 09:35:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-11-30 09:40 编辑
糖豆粑粑 发表于 2023-11-30 09:22
舟兄,感谢回复。我是考虑的除尘器过滤器故障时会排除可燃粉尘考虑的,正常是不会排出。没有阻火器。我是 ...

是的,你这样算就错了,应该把屋面视作地面。如果能加阻火器,就想上面老师说的,就阻火器最方便,连接闪杆都不用。我们要仔细看看这个帖子,滚球避雷的道理并不难http://www.jzdq.net.cn/club/thread-126780-1-1.html
     
 楼主| 发表于 2023-11-30 09:56:35 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-30 09:35
是的,你这样算就错了,应该把屋面视作地面。如果能加阻火器,就想上面老师说的,就阻火器最方便,连接闪 ...

是这样考虑吗舟兄
6.png
     
发表于 2023-11-30 10:00:28 | 显示全部楼层

是这样,不过你不是要保护风管上部的区域吗?
     
 楼主| 发表于 2023-11-30 10:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-30 10:00
是这样,不过你不是要保护风管上部的区域吗?

是的。风管高出屋面的高度加上规范要求的区域高度,就是接闪杆需要满足保护的高度,您是这个意思吧

点评

是的  发表于 2023-11-30 10:44
     
发表于 2023-11-30 10:31:50 | 显示全部楼层
663572411be462d08bf12edffd77c6a.png

     
 楼主| 发表于 2023-11-30 11:39:30 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-11-30 09:30
1,加阻火器,最方便。
2,四周多立几个接闪,可以不用12米高。

收到,感谢回复
     
 楼主| 发表于 2023-11-30 11:40:32 | 显示全部楼层

感谢手绘上图   
     
 楼主| 发表于 2023-11-30 12:49:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2023-11-30 12:57 编辑
轻云舟 发表于 2023-11-30 10:00
是这样,不过你不是要保护风管上部的区域吗?

舟兄,再请教下,刚才另一个帖子里,我看dqaq老师说,位于建筑边缘的突出物,还是得从地面开始算起,我这个风管是从建筑外墙钻出 然后垂直向上突出屋面的。那这样接闪杆还是算的很高了
8.png
     
 楼主| 发表于 2023-11-30 13:01:53 | 显示全部楼层

您这个图 是不是意思是 被保护物  要距离建筑物边缘有一段距离  才能从屋面开始滚球,如果被保护物在建筑边缘,就得从地面开始滚球了
     
发表于 2023-11-30 13:40:24 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-11-30 12:49
舟兄,再请教下,刚才另一个帖子里,我看dqaq老师说,位于建筑边缘的突出物,还是得从地面开始算起,我这 ...

哦哦你是这样的情况啊,那还得从地面滚,滚球碰不到建筑物顶部
接闪杆.png
     
发表于 2023-11-30 13:41:33 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-11-30 13:01
您这个图 是不是意思是 被保护物  要距离建筑物边缘有一段距离  才能从屋面开始滚球,如果被保护物在建筑 ...

差不多是这个意思,参照面选地面还是屋面,跟实际情况有关系,只有屋面的面积足够大,选屋面作为参照面才能简单套公式来算。
以你这个项目为例,如果避雷针距离屋檐大于6.8米的话,那么所谓的参照面就悬空了,就不能直接套公式,需要进行换算。
如果觉得算起来麻烦,可以自己画个示意图更加直观
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则