账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7323|回复: 11

[求助] 酒店建筑:有要求客房设置消防广播吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-26 10:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在做一个项目,精装公司给每个客房都设置消防广播了。但是做过之前项目 没有这类要求呢。
发表于 2023-12-26 11:00:39 | 显示全部楼层
规范没有明确,据我了解万达酒店自己内部有这个要求
     
 楼主| 发表于 2023-12-26 11:02:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-26 11:00
规范没有明确,据我了解万达酒店自己内部有这个要求

···确实他们都是参考万达的要求做的。
     
 楼主| 发表于 2023-12-26 11:04:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-26 11:00
规范没有明确,据我了解万达酒店自己内部有这个要求

树总,酒店客房有要求带蜂鸣器的感烟探测吗?
     
发表于 2023-12-26 11:05:42 | 显示全部楼层
jbj62-2014的第6.3.5第二条看你怎么了解了
发表于 2023-12-26 11:26:36 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2023-12-26 11:04
树总,酒店客房有要求带蜂鸣器的感烟探测吗?

规范没有明确,估计是酒店自己的要求
     
发表于 2023-12-26 13:05:10 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2023-12-26 11:04
树总,酒店客房有要求带蜂鸣器的感烟探测吗?

有些星级酒店的标准是有这要求的
     
发表于 2023-12-26 13:13:37 | 显示全部楼层
星级酒店客房内基本上都要设置带蜂鸣的探测器。
     
发表于 2023-12-26 14:19:22 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2023-12-26 11:02
···确实他们都是参考万达的要求做的。

一般都是酒管公司的要求。酒管公司要提前介入,他们还有其他的要求,比如走道内广播是否需要设置调音器等等,越大的酒管公司要求会越细致。
     
发表于 2023-12-28 11:21:01 | 显示全部楼层
客房里如不设广播设计要额外验证客房内(考虑门隔声作用后)消防广播声压级满足现行规范不小于15 dB的要求是否满足
发表于 2024-1-2 17:38:18 | 显示全部楼层
酒店有自己的标准,一般星级酒店标准有要求客房内设广播,洲际还要分AB回路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则