账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5654|回复: 5

[规范条文] 给应急照明箱供电的消防电源双切箱是否可以放在公共区域

[复制链接]
     
发表于 2024-1-15 14:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
就是放在分散电源的消防应急箱旁边,不用放在配电小间里

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2024-1-15 14:53:17 | 显示全部楼层
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.3.7条,第3款:

应急照明配电箱(此应急照明配电箱,指的是灯具自带蓄电池时,为灯具供电的末端应急照明配电箱,区别于常规所述应急照明双切箱,等同于分区集中电源箱)的供电应符合下列规定:

1)集中控制型系统中,应急照明配电箱应由消防电源的专用应急回路或所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电;

2)非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电;


某建筑同一楼层 同一防火分区里没有配电间,需要安装一个消防电源双切箱给应急照明配电箱供电,那么这个消防电源双切箱应该放在哪里?
发表于 2024-1-15 17:46:38 | 显示全部楼层
GB51348-2019第13.7.14消防电箱都要放配电间
     
发表于 2024-1-16 10:57:52 | 显示全部楼层
应急照明必须要双切箱供电吗?
     
 楼主| 发表于 2024-1-16 14:27:18 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2024-1-16 10:57
应急照明必须要双切箱供电吗?

《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.6条:

除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。

防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置
     
发表于 2024-1-16 16:45:17 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-1-16 14:27
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.6条:

除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消 ...

应急照明集中电源本身就带自动切换装置,可并非套用这条,就说应急照明必须要双切箱供电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则