账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5472|回复: 14

[问题探讨] PC管亦或PVC管?

[复制链接]
发表于 2024-1-15 15:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
常用数据手册19DX101-1里,线缆穿塑料管有PC和FPC两种,前者代指聚氯乙烯硬质塑料管,后者代指聚氯乙烯半硬质塑料管,因此图纸上非消防管线采用聚氯乙烯硬质塑料管敷设时一般表示为-PC,有些开发商会提出PC和PVC是否是一样的,是否可以用PVC取代,他们反应PC管比PVC贵很多,百度了下市面上常规的PC管又叫聚碳酸脂塑料管,确实贵很多。我的理解PVC是聚氯乙烯塑料管的统称,PC和FPC是硬质和半硬质的两种形式。这样理解有没有问题,如果不对还请指教下

百度关于PC管的描述

百度关于PC管的描述

19DX101-1里的描述

19DX101-1里的描述

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-1-15 16:54:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 苦瓜不苦 于 2024-1-15 16:57 编辑

PC是PVC的缩写,这样能理解吧
1.png
     
发表于 2024-1-15 16:55:36 | 显示全部楼层
PVC管,V是不是带了氯元素了(有毒),比如高层住宅,这个就不能用了吧
     
发表于 2024-1-15 17:08:52 | 显示全部楼层
两个完全不同的概念混淆了。敷设方式的-PC、-FPC,是电气制图的文字符号,广义上看属于参照代号的一段,用字母代码表示。塑料瓶或其他塑料制品上的材质,如PE、PC、PVC等,是另一套关于材质表达的字符系统。因为两套表达系统的字母代码,都与英文缩写相关联,导致形似。可参看GB50786的4.2-文字符号。
回复 鲜花 4 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-15 17:39:29 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-1-15 17:08
两个完全不同的概念混淆了。敷设方式的-PC、-FPC,是电气制图的文字符号,广义上看属于参照代号的一段,用 ...

感谢大佬回复,看了下GB50786的4.2-文字符号,PC确实是敷设方式标注的国标代号,但我看这种不按国标标注,敷设代号标注PVC的图纸外面不在少数

点评

这就是典型的专业的人干业余的事,还可成势,劣币逐良币。  发表于 2024-1-15 20:05
     
发表于 2024-1-16 11:15:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2024-1-16 11:35 编辑

4楼正解。
电气设计上的PC,与施工队所说的PC是两个概念。设计上的PC,包含很多硬质塑料管,这包含PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)等。
     
发表于 2024-1-16 11:33:22 | 显示全部楼层
材料商口中的“PC”:聚碳酸酯塑料导管(PC管,英文Polycarbonate):是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性,较高的强度、耐热性达160度和耐寒性-60度;还具有离火自熄、阻燃、无毒、可着色等优点,且有极佳的耐候性,尤其应用于室外,居其他塑胶之冠,加工可塑性大,可以制成各种所需要的形状与产品。具有高透明度,透光率达92%的特点,誉称"透明金属",俗称:小白龙
     
发表于 2024-1-16 17:34:31 | 显示全部楼层
老生常谈了,没人去做电气的底层规范化。
     
发表于 2024-9-3 17:31:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-1-15 17:08
两个完全不同的概念混淆了。敷设方式的-PC、-FPC,是电气制图的文字符号,广义上看属于参照代号的一段,用 ...

PC(穿可弯曲金属导管敷设)
微信图片_20240903172330.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-3 17:43:07 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2024-1-15 16:54
PC是PVC的缩写,这样能理解吧

你这个过时了,又出新规定了。
     
发表于 2024-9-11 11:12:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 whitepigeon 于 2024-9-11 11:16 编辑

这。。。
不去整体考虑重新制作符号系统,还是小修小补。。

JDG变成了MT? FC出现了歧义,到底是埋地还是用挠性管?
PC和PVC同时出现,在最近几年也会引起不少歧义。
另外就是,FPC管用得人少,真的很推荐吗,反而现在用PE管很多,不知道如何标注了。MT指的只有紧定管吗,KBG呢?其他薄壁管呢?
发表于 2024-9-11 11:35:31 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2024-9-3 17:31
PC(穿可弯曲金属导管敷设)

这图集有点太不负责了,枉顾行业习惯,给行业添乱。
《建筑电气制图标准》GBT 50786-2012已经有国家标准,还有配套图集《建筑电气制图标准》12DX011,这里又搞了一套23DX001,跟前面的标准和图集居然不一致,未免太随便了。
跟离谱的是,以上的图集规范主编单位都是一家单位,这是在拿整个行业开涮嘛。
编制规范图集已经变成了一门生意,行业不乱才怪。
     
发表于 2024-9-11 18:04:49 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-9-11 11:35
这图集有点太不负责了,枉顾行业习惯,给行业添乱。
《建筑电气制图标准》GBT 50786-2012已经有国家标准 ...

僭越的事行业里也不是一次两次了
     
发表于 2024-9-12 11:01:22 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2024-9-11 18:04
僭越的事行业里也不是一次两次了

现在出一本规范卖200,然后对应一本实施指南200,再出一本对应的图集又是200
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则