账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4506|回复: 12

消控室需要设集水井?

[复制链接]
     
发表于 2024-1-26 16:51:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图的新要求

30715

30715
发表于 2024-1-26 17:17:03 | 显示全部楼层
地坪抬高或者挡水坎都是防水淹的措施,没有说必须设集水井
     
发表于 2024-1-26 17:38:29 | 显示全部楼层
一般是做防水门槛。 这一条也没说消控室啊
     
发表于 2024-1-26 20:24:02 | 显示全部楼层
可能是条款搞错了,闹笑话
     
发表于 2024-1-27 07:53:19 | 显示全部楼层
强烈要求取消审图
     
发表于 2024-1-27 10:23:47 | 显示全部楼层
我之前项目电房被提过,只能设排水井,排水井一半在电房内,一半在电房外,排水设施设在电房外。
     
发表于 2024-1-27 10:33:29 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-1-26 20:24
可能是条款搞错了,闹笑话

4.1.7写得是消防水泵房
4.1.8写消防控制室

两条均提到了“应采取防水淹措施”,但均未提及设排水沟、集水坑的具体措施(包括条文说明也没有提及)
     
发表于 2024-1-27 10:52:02 | 显示全部楼层
4.1.8“附设在建筑物内应采用防火门、防火窗......”这个门包含首层直通室外的需要设置防火门防火窗吗?
     
发表于 2024-1-27 14:34:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-1-27 10:33
4.1.7写得是消防水泵房
4.1.8写消防控制室

如何防水,这个不应该是建筑专业的事吗?
     
发表于 2024-1-28 17:05:41 | 显示全部楼层
审图的是个大神啊
     
发表于 2024-1-29 09:59:00 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-1-27 14:34
如何防水,这个不应该是建筑专业的事吗?

确实应该是建筑和水专业的事情,但是现在很多设计人员有类似问题:
电气房间,他们认为都应改电气来提资料;
但是反过来,别的专业自己的用电设备,提不清楚,他们认为电气应该自己会做。(比如电梯)
反正双标的厉害。
     
发表于 2024-1-29 13:31:16 | 显示全部楼层
有防水门槛还有提高地面为啥要做井沟
     
发表于 2024-2-2 16:37:27 | 显示全部楼层
这个更脑残!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则