账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4660|回复: 4

[问题探讨] 一级负荷公区应急照明箱EPS上级回路可以不是发电机回路吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-2-9 09:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tsml 于 2024-2-9 09:45 编辑

超高层办公楼一级负荷公区应急照明箱的供电。经发电机后的A电源供给应急照明箱进线双切开关的一路,未经发电机的B电源供EPS,EPS出线供应急照明箱进线双切开关的另一路,详见附件图纸。
这种做法不是太好,但受条件所限只能这样做,请问是否违规?

微信图片_20240209093709.png
发表于 2024-2-18 08:55:23 | 显示全部楼层
集中电源,还是应急照明配电箱
     
 楼主| 发表于 2024-2-18 17:17:10 | 显示全部楼层
有EPS,是集中电源
     
发表于 2024-2-19 08:45:52 | 显示全部楼层
晕死!
一级负荷供电已经有了A、B市电+发电+EPS了,
已经超规格供电了还怕违规(真没必要双重自动切换)?
那要是特级负荷该怎样供电才行?

楼主担心违反哪条规范,说出来看看。
     
发表于 2024-2-19 08:54:11 | 显示全部楼层
另外集中电源是消防应急照明和疏散指示系统的特定概念,
相对的概念是灯具自带蓄电池,
建议先搞清楚概念。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则