账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4745|回复: 9

[求助] 电缆选择阻燃还是低烟无卤?

[复制链接]
     
发表于 2024-2-20 14:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丁类高层厂房,也不是人员密集场所,非消防电缆可以用阻燃型吗,还是要用低烟无卤?规范对工业建筑的电缆也没有说明,望赐教

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-2-20 15:26:38 | 显示全部楼层
可以阻燃型,一些防火措施要求成束敷设应采用阻燃型
     
发表于 2024-2-20 15:43:28 | 显示全部楼层
记得上海地标有要求是阻燃,大部分图纸没有看见标阻燃。
     
 楼主| 发表于 2024-2-20 17:44:00 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-2-20 15:26
可以阻燃型,一些防火措施要求成束敷设应采用阻燃型

我设计图非消防用WDZ,甲方想要省成本改成ZR,找我要设计依据......
发表于 2024-2-21 08:40:45 | 显示全部楼层
也不是人员密集场所
为啥不是,有没有依据
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-2-21 09:12:28 | 显示全部楼层
电气小弟0624 发表于 2024-2-20 17:44
我设计图非消防用WDZ,甲方想要省成本改成ZR,找我要设计依据......

这依据不好找啊。。。
     
 楼主| 发表于 2024-2-21 10:42:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-21 08:40
也不是人员密集场所
为啥不是,有没有依据

不是劳动密集型企业,看到应急照明图集里面,劳动密集型企业的加工车间和集体宿舍才是人员密集场所
发表于 2024-2-21 15:52:02 | 显示全部楼层
电气小弟0624 发表于 2024-2-21 10:42
不是劳动密集型企业,看到应急照明图集里面,劳动密集型企业的加工车间和集体宿舍才是人员密集场所

只要员工总数大于1000或者同一工作时段超过200人就是人员密集
     
发表于 2024-2-22 16:18:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-21 15:52
只要员工总数大于1000或者同一工作时段超过200人就是人员密集

树老师,这个的说法是哪里的,我也找下学习下
发表于 2024-2-23 08:49:18 | 显示全部楼层
daihao119119 发表于 2024-2-22 16:18
树老师,这个的说法是哪里的,我也找下学习下

GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范6.0.1的条文说明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则