账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7004|回复: 9

[求助] 子母车位算充电桩的话是算两个还是一个?

[复制链接]
     
发表于 2024-2-22 09:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,在计算充电桩容量的时候,子母车位充电桩算一个还是两个?
建筑关于车位会提供两个数据,一个是实际车位数,一个是折算车位数,其中微型车位换算系数为0.7,子母车位为1.5,实际上,
第一种做法,子母车位按照两个,微型车位按照一个,建筑提供的两个数据都用不了,实际车位数里,子母车位数需乘以2,折算车位数里,子母车位数和微型车位数都用不了,总数更没法用
第二种做法,子母车位按照一个,微型车位按照一个,同理,两个数据更用不了
想请教一下各位大佬,是如何做的。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-2-22 09:48:45 | 显示全部楼层
按常理,座位数当然得按屁股数算,和屁股大小有什么关系。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-2-22 09:51:09 | 显示全部楼层
按车位数定
     
 楼主| 发表于 2024-2-22 10:15:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-22 09:48
按常理,座位数当然得按屁股数算,和屁股大小有什么关系。

嗯嗯,确实,就是感觉前期规划的时候,建筑只能提折算车位数,变压器容量也只能按照这个数据来,到最后按照实际车位数来的话,变压器容量可能不够
     
 楼主| 发表于 2024-2-22 10:16:17 | 显示全部楼层

嗯嗯,,,,,,,,,
     
发表于 2024-2-22 10:36:03 | 显示全部楼层
只有是 发表于 2024-2-22 10:15
嗯嗯,确实,就是感觉前期规划的时候,建筑只能提折算车位数,变压器容量也只能按照这个数据来,到最后按 ...

考虑变压器容量的话,不是车位的100%吗?
     
发表于 2024-2-22 10:40:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-2-22 10:42 编辑

子母车位装一个充电桩就行啦,
自家的两台车即使都用电动汽车,
也没必要装两个充电桩(除非两台电动车都是跑网约车每天都要充电的,而且同时充电那种极个别案例)。
计算充电桩容量的时候按一个考虑就行了。
     
发表于 2024-2-22 10:50:34 | 显示全部楼层
建筑哪个折算方法,主要是为了满足建筑指标要求。功能考虑,微车需要一个是肯定的。子母车位,类比儿童免票不占座考虑就行了,错时充电,算一个。
     
发表于 2024-2-22 13:05:55 | 显示全部楼层
子母车位建筑一般按1.5个车位算 但要求的100%的  个人理解还是按2个固定车位算。
     
发表于 2024-2-23 23:10:19 | 显示全部楼层
子母车位,是两个车位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则