账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9642|回复: 22

[求助] 消控室可以和配电房之间做双墙吗

[复制链接]
     
发表于 2024-2-27 13:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前遇到一个项目,一栋高层工业厂房加一栋高层综合楼,消防负荷为二级。目前的方案有两种。
一、消控室贴邻配电房做双墙 二、做室外箱式变压器 9120e5ca0fd065d39c1d7e08c8277ba.png    0e64ee679c71f06d53e78222dde55c8.png
请问哪种方案可行一点,甲方想把这消控室、配电房、发电机房放在一起
     
发表于 2024-2-27 13:59:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2024-2-27 14:04 编辑

双墙不能消除电磁干扰,10kV变电所是否属于电磁场干扰较强的房间还有争议,当然审图是过不了的
发表于 2024-2-27 14:19:46 | 显示全部楼层
我觉得做双墙问题不大,现在的数字设备,哪里这么容易干扰
发表于 2024-2-27 14:20:44 | 显示全部楼层
大型变电站里面很多弱电设备,也没有怎么容易出错
发表于 2024-2-27 14:21:17 | 显示全部楼层
再说做个箱变,不还是在消防控制室旁边
     
发表于 2024-2-27 14:31:21 | 显示全部楼层
我这么干过,就做了双墙,审图没有提。
     
 楼主| 发表于 2024-2-27 14:38:05 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-2-27 14:31
我这么干过,就做了双墙,审图没有提。

每个地方不一样 我刚问了我这边的设计群 里面有人做了电磁屏蔽也被提了强条
     
 楼主| 发表于 2024-2-27 14:39:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-27 14:21
再说做个箱变,不还是在消防控制室旁边

示意一下 实际肯定要做远远的
     
 楼主| 发表于 2024-2-27 14:40:22 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-2-27 13:59
双墙不能消除电磁干扰,10kV变电所是否属于电磁场干扰较强的房间还有争议,当然审图是过不了的

规范那条就是不给明确范围 就给了附近两个字
     
发表于 2024-2-27 15:38:32 | 显示全部楼层
问题不大,可以写配电室和消控室这面墙做电磁干扰措施
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-2-27 15:55:37 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-2-27 15:38
问题不大,可以写配电室和消控室这面墙做电磁干扰措施

群里有人做过 被提强条了
     
发表于 2024-2-27 15:55:38 | 显示全部楼层
做双墙的作用主要是隔热和防潮,即便是结构墙,墙里的钢筋也满足不了电磁屏蔽的要求。
通常消控室或者安消合用的控制室,一般不直接邻接变配电室和动力机房,如果建筑平面布置困难必须邻接,墙面需要做电磁屏蔽,通常是在墙面装饰层上做金属网,金属网与梁柱内的钢筋连接。
不过电磁屏蔽的要求和做法一般体现在建筑图纸上,电气图纸最多是在设计说明中提及一下。
     
发表于 2024-2-27 16:01:36 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2024-2-27 15:55
群里有人做过 被提强条了

不一样的地方不一样的理解,这也没有禁止吧  可以先尝试咨询
  

就跟我这边给土建提的一个UPS电池室及其配电间一样 长度大于7米(临走廊不到7米) 要俩门,还强条  
     
发表于 2024-2-27 16:06:07 | 显示全部楼层
双墙怎么可以防电磁干扰呢?
     
发表于 2024-2-27 16:45:21 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2024-2-27 14:40
规范那条就是不给明确范围 就给了附近两个字

有一些实测资料,对于10KV的变电所,距变压器5米以外,磁感应强度基本已降为环境背景值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则