账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4902|回复: 11

[问题探讨] 请问:办公等场所的三相柜式空调,是用插座还是接线盒与电源连接?

[复制链接]
     
发表于 2024-2-28 07:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:办公等场所的三相柜式空调,是用插座还是接线盒与电源连接?即:三相柜式空调带插头吗?
     
发表于 2024-2-28 08:09:15 | 显示全部楼层
看功率大小。5P可以考虑断路器
     
发表于 2024-2-28 08:34:37 | 显示全部楼层
大小都是用断路器。京东上搜一下吧,一大把,可安装在86盒上。
发表于 2024-2-28 15:50:35 | 显示全部楼层
现在3P以上的,不管单相,三相,都是开关连接
     
发表于 2024-2-29 11:01:46 | 显示全部楼层
3P及以上厂家也不支持用插座了,用空开或者曲架开关盒 QQ截图20230515182005.png QQ截图20230515181922.png
     
发表于 2024-2-29 12:11:22 | 显示全部楼层
daguang816 发表于 2024-2-29 11:01
3P及以上厂家也不支持用插座了,用空开或者曲架开关盒

好像只有单相的。三相的得用配电箱,有空调专用的4位小配电箱。
     
发表于 2024-2-29 12:45:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-29 12:11
好像只有单相的。三相的得用配电箱,有空调专用的4位小配电箱。

也有三相的
     
发表于 2024-3-1 11:46:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-29 12:11
好像只有单相的。三相的得用配电箱,有空调专用的4位小配电箱。

5匹3相的就用开关箱装空开了呀
     
发表于 2024-3-1 13:25:31 | 显示全部楼层
5楼图示的漏保开关盒,目前很常用

美的空调自己也贴牌一种产品
     
 楼主| 发表于 2024-3-2 08:59:59 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2024-3-1 13:25
5楼图示的漏保开关盒,目前很常用

美的空调自己也贴牌一种产品

既然空调接线处都用漏保开关盒了,那么,为这个空调供电的配电回路,在配电箱中还要不要设漏电保护了?
     
发表于 2024-3-3 20:29:01 | 显示全部楼层
这种柜机的接在86盒处的漏电开关,到底是厂家为了免责?还是为了过度消费割韭菜??
     
发表于 2024-3-3 23:13:41 | 显示全部楼层
现在家用3P柜机厂家都自带断路器了,设计留好线路,预留接线盒就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则