账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4625|回复: 11

[规范条文] 井字梁结构火灾探测器布置

[复制链接]
     
发表于 2024-2-29 10:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一井字梁结构工程,布置火灾探测器需考虑梁高影响。柱网尺寸7.5X7.5m,柱网面积56.25m2。共9个梁间区域,每个区域面积6.25m2
按照报警规范,1个感烟探测器最多能保护5个梁间区域。
按照这个规定,是不是每个柱网需要设置2个探测器才能满足规范要求?
     
发表于 2024-2-29 10:23:57 | 显示全部楼层
前排坐下听听看别的大佬有什么处理方法,我自己之前做类似的项目都是老老实实设两个
     
发表于 2024-2-29 10:30:16 | 显示全部楼层
吊个顶就可以装吊顶下面了

                找结构商量做十字梁
           
                 次梁按照规范老老实实设置
发表于 2024-2-29 10:33:06 | 显示全部楼层
除非设置吊顶,否则没有办法
     
发表于 2024-2-29 10:37:22 | 显示全部楼层
如果次梁高、梁间区面积等核实无误,还找得出不做2个的理由吗?如果是温感,可能还需要4个。照做就是了。
     
发表于 2024-2-29 11:20:17 | 显示全部楼层
哎对,正好借地儿问个和这个有关系的问题,就是说,比如梁间区域里面的楼板上有预留的孔(预备安装设备啊,釜啊一类的东西),那这个梁间区域和上层是通着的,也要算在最多能保护的梁间区域数量里面吗?
     
发表于 2024-2-29 12:08:23 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2024-2-29 11:20
哎对,正好借地儿问个和这个有关系的问题,就是说,比如梁间区域里面的楼板上有预留的孔(预备安装设备啊, ...

   
      这个很难找到直接的规范依据,是一个需要思考的问题。从道理上看,梁间区分隔阻挡烟的扩散,使得烟感的有效探测范围变小,才需要设置更多的点位。如果上下有通透,分隔阻挡作用更强,烟感有效探测范围更小,至少不应该减少烟感数量。
      如果是全通了,那这个防火设计可能要全部重新考虑,防火分区划分可能都不一样了。
     
发表于 2024-2-29 14:24:05 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-29 12:08
这个很难找到直接的规范依据,是一个需要思考的问题。从道理上看,梁间区分隔阻挡烟的扩散, ...

您说的对,按这条规范的原理考虑的话确实是至少不应该减少烟感,谢谢指点
     
发表于 2024-2-29 14:36:57 | 显示全部楼层
就是这么算的

2个

     
发表于 2024-2-29 15:21:40 | 显示全部楼层
次梁高度是200~600才是5个梁区间吧,我曾经遇到个次梁高度大于600的,一个跨里头九个烟感
     
发表于 2024-3-1 14:40:41 | 显示全部楼层
在设两个基础上,还需要考虑保护半径吗?
     
发表于 2024-3-1 15:33:22 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-3-1 14:40
在设两个基础上,还需要考虑保护半径吗?

也需要。保护面积与保护半径是与的关系。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则