账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5038|回复: 11

[问题探讨] 改造项目的防雷接地

[复制链接]
     
发表于 2024-3-6 18:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂房(时间较久,无原土建电气图)改造成展览馆,防雷接地做法:
1.利用原有金属屋面(满足截面要求)作为接闪器。
2.利用原有钢柱和混凝土柱作为引下线。
3.利用柱子的基础作为接地体。
4.现建筑在原有地面增加100mm的混凝土垫层和50mm的其他垫层。
电气采用40*4的扁钢在原有地面上把①四周防雷引下线的钢柱以及间距20米钢柱 ②强电间接地MEB ③弱电机房和其他机房的接地的LEB ④进出建筑物的管线 都联结起来。
5.个人理解这个做法可以实现:①.总等电位联结(扁钢作为15D502 P15中的内部环形导体)。②.联合接地体(扁钢作为均衡作用的接地体,原有柱子基础作为散流作用接地体)。③.防雷规范要求人工接地体-0.5米和民标的-0.6米是针对散流作用接地体或把此扁钢不认为是接地体仅仅把柱子基础作为接地体是否可以。
以上方案是否可行,有哪些需要注意的?
     
发表于 2024-3-6 22:54:32 | 显示全部楼层
改造项目,都实施完成了的,如何实现接地了?怎么焊接了?
     
发表于 2024-3-7 07:18:19 | 显示全部楼层
钢柱不能焊
     
发表于 2024-3-7 08:44:56 | 显示全部楼层
专设引下线,引至人工接地极,做一圈。可行吗?
     
发表于 2024-3-7 09:03:31 | 显示全部楼层
既有建筑维护与改造通用规范 GB55022-2021
5.4.6 既有建筑电气改造工程的设计,应在对既有建筑供配电系统、照明系统和防雷接地系统现场检查、评定的基础上,根据改造后建筑物的用电负荷情况和使用要求进行供配电系统、照明系统和防雷接地系统设计。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-3-7 15:22:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-3-7 09:03
既有建筑维护与改造通用规范 GB55022-2021
5.4.6 既有建筑电气改造工程的设计,应在对既有建筑供配电系统 ...

1.结构柱的基础这个作为接地体现场测量接地电阻。
2.四周仅部分有地梁,进出建筑物金属管如果实现总等电位在四周还需要加一圈扁钢方便联结,做法觉得还是在现有建筑地坪敷设扁钢方便。因为部分利用地梁的话需要测量基础和基础之间的电阻来确定地梁钢筋与基础钢筋联结是否可靠,且地梁钢筋与金属管联结还需要破坏地梁混凝土。
3.因为原地面是建筑地面(无配筋),即底板无网状结构。是不是设置20*20的扁钢好些。
     
发表于 2024-3-7 15:26:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2024-3-7 16:37 编辑

改造项目的引下线、接地装置经检测,可以使用还好办。
     
发表于 2024-3-7 15:35:26 | 显示全部楼层
个人理解:
厂房改造成展览馆,
建筑物防雷等级可能都不一样了,
在搞清楚防雷现状的基础上,
不能满足的新功能防雷要求的内容要设计补救。
     
 楼主| 发表于 2024-3-7 15:58:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2024-3-7 16:00 编辑

1.现状也基本上清楚的:金属屋面、钢柱(部分混凝土柱)、柱独立基础、四周部分有地梁、建筑地面(无钢筋)。
2.接闪-引下线-接地之间应当都是连通的,这个应当可以测量。接地电阻也是可以测量的。
3.目前就是总等电位、柱基础之间形成网格作为均衡作用的接地极以及实现共用接地体采用原有建筑地坪加扁钢是否合适。
     
发表于 2024-3-8 10:16:18 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2024-3-7 15:58
1.现状也基本上清楚的:金属屋面、钢柱(部分混凝土柱)、柱独立基础、四周部分有地梁、建筑地面(无钢筋) ...

就按你说的   用40*4的扁钢沿建筑外墙内部面层下转一圈,该连的都连了,满足等电位就行了。我之前做改造都是这么做的,能焊接的焊,不能的上螺栓。
     
发表于 2024-3-8 13:37:05 | 显示全部楼层
1、项目多少年了? 30年、20年,要找原图。
对比当时适用的标准、新标准。

结构加固、消防的内容,还要原设计单位复核呢

有的小设计院黄了、人员散了,但也尽量追查出来
实在追不回来,甲方再请第三方单位


2、第三方防雷检测机构,一并能测防雷、接地。
他们会出报告。告诉你哪些锈蚀严重要补强、接地电阻是否合格。

当时圆钢直径够、钢板厚度够,25年后,薄了锈了,就不一定达标了。这个要检测。
当时混凝土内钢筋够, 不是现在的铜/不锈钢,有电化学腐蚀。。钢筋能不能用也存疑。
是否已经有断点、不导通,都要检测。

接地电阻,当年设计标准可能就是4Ω的。  但现在要1Ω。第三方机构测一测是几欧姆。达不到采取措施

老项目不太讲究等电位连接。要复核补充。

     
发表于 2024-3-11 07:56:12 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-3-7 15:26
改造项目的引下线、接地装置经检测,可以使用还好办。

关键是没人去测啊

我遇到的既有建筑改造项目,很多就是从一开始就是设计在跟进,没有可研,没有费用,可研不去现场看条件,不去确定哪些系统,怎么改合理,完全是照抄设计方案,让设计代可研,甚至是逆可研。

测试更是少见,涉及结构加固的还好点儿,起码有个结构评估单位,其他设备专业的系统能不能用,就只能靠猜的了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则