[规范条文] 大于2W平的车库要独立基站机房吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-3-11 17:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51456 -2023,建筑物移动通讯基础设施工程技术标准 3.0.3-3中 单体大于2W平的其他民用建筑应配无线室内覆盖系统设施,是上4.2条的独立基站机房吧?

GB/T 50841-2013 建设工程分类标准 的分类中民建找不到车库建筑。
GB50140建筑灭火器配置规范中,附录C第中危险级第9条车库划分的是工业建筑
2W平的车库要不要考虑这个20平米的基站机房呢

     
发表于 2024-3-11 17:56:41 | 显示全部楼层
主要看地方,有个流氓部门叫通管局,一般会有内部文件,遇见过一栋多层住宅也要做5G机房的,不做不给通网不给验收
     
发表于 2024-3-11 20:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
要留的,各省都在推。

独立的基站机房,不是独立的建筑物。避免和和其他智能化机房混用。

设计预留房间、机电条件,不麻烦。
照做就是了。
     
发表于 2024-3-12 09:11:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-3-12 09:14 编辑

1、车库建筑的属性
倪照鹏老师在《建筑防火设计常见问题释疑》中有过回复:汽车库、修车库属于具有一种特殊功能的建筑,既不属于民用建筑,也不属于工业建筑,而是一种服务于周围建筑或所在建筑本身的功能性配套建筑或场所,防火设计标准是根据其实际火灾危险性,参照丁类或甲类厂房的相应要求确定的。
详见链接:汽车库属于公共建筑吗? _消防问答 _ 消防问题都可以在这里咨询 - 消防资源网  https://b.1190119.com/article-5095.htm
2、车库是否需要执行3.0.3-3?
个人觉得应该执行。
对于民用建筑配套的车库,既然定性为民用建筑的附属建筑,且车库内人员有使用需求。
再看看GB55024-5.1.3-2要求,即使小于2万方的地下车库也必须设。
3、无线室内覆盖系统包括哪些?
详见GB51456 -2023的2.0.4及3.0.2,
移动通信基站不一定有(通常不会设在地下室),信源设备机房倒是有可能。
     
 楼主| 发表于 2024-3-12 09:32:21 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的回复~
     
发表于 2024-3-14 17:14:01 | 显示全部楼层
建筑物移动通信基础设施工程技术标准1.0.4条