账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3079|回复: 6

接闪杆必须要20公分直径吗

[复制链接]
     
发表于 2024-3-13 15:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
接闪杆必须要20公分直径吗,不论高矮了
发表于 2024-3-13 15:44:05 | 显示全部楼层
短的也可以直径16(最小)
     
发表于 2024-3-13 15:56:06 | 显示全部楼层
图集15D501 P23
     
发表于 2024-3-13 16:43:08 | 显示全部楼层
哪里有接闪杆20公分这个要求?
     
发表于 2024-3-13 17:44:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-3-13 17:47 编辑

GB55024-7.17
3 当接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,热镀锌圆钢的直径不应小于20mm,热镀锌钢管的直径不应小于40mm。

估计题主把单位搞错了。
     
发表于 2024-3-14 10:05:34 | 显示全部楼层
GB55024通规7.1.7条就不分短长杆了,和GB51348的11.6.3条、GB50057的5.2.2条差别很大
     
发表于 2024-3-14 16:02:58 | 显示全部楼层
肯定按55024
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则