账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6206|回复: 10

[问题探讨] 充电桩防火单元,疏散指示如何布置

[复制链接]
     
发表于 2024-3-14 10:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防火单元交界处的两扇朝向相反的防火门上都需要设置出口标志灯吗,还是仅在疏散方向上的设置即可,有多个防火单元,中间的防火单元并无疏散楼梯出口,需要通过两边的防火单元疏散,此时需要按借用防火分区的方式布置疏散指示吗

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-3-14 10:44:14 | 显示全部楼层
防火单元交界处的防火门上都需要设置出口标志灯
发表于 2024-3-14 10:59:28 | 显示全部楼层
有种说法,借用是防火分区借用,防火单元疏散不需要
     
发表于 2024-3-14 11:23:47 | 显示全部楼层
规范上的借用只是针对防火分区而言。
发表于 2024-3-14 11:30:42 | 显示全部楼层
我觉得按避险原则的话,防火单元应该也按借用防火分区设置,如果相邻防火单元发生火灾该标识应亮禁止入内
     
发表于 2024-3-14 12:03:08 | 显示全部楼层
1、疏散方案是建筑专业确定的事情,
疏散指示按理是根据建筑专业的疏散方案设置。
现阶段车库的疏散都是按防火分区来考虑的。
2、对于5#的看法,个人感觉没必要,
实际上如果某个防火单元发生火灾,
即使其他防火单元的人不知道,等疏散到发生火灾防火单元门口应该也能看到浓烟或者火光,
回头也来得及,防火单元的作用能保证其他防火单元的人有足够疏散时间。
要亮禁止入内灯就涉及到多个疏散方案的问题,系统复杂好多。
     
发表于 2024-3-14 12:11:38 | 显示全部楼层
有条件时设置禁止入内灯是可以的,实际上很多时候不具备这种条件,比如某个单元一部楼梯都没有,必须从旁边单元疏散
     
发表于 2024-3-14 14:48:00 | 显示全部楼层
防火规范里是没有防火单元概念的,所以不用考虑。

但是你设疏散灯的时候,明显看到门了,肯定需要在门上设置相关的指示灯。
     
 楼主| 发表于 2024-3-14 15:21:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-14 14:48
防火规范里是没有防火单元概念的,所以不用考虑。

但是你设疏散灯的时候,明显看到门了,肯定需要在门上设 ...

有1、2、3三个防火单元,只有1 和3有疏散楼梯,此时2单元疏散方向肯定指向1、 3这没疑问
我比较想知道的是,一般1和2  2和3之间都有互相朝向的防火门
2通往1 3方向的防火门肯定要装出口标志灯
那么3和1 通往2方向的防火门需不需要装标志灯
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-3-14 17:40:01 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-3-14 15:21
有1、2、3三个防火单元,只有1 和3有疏散楼梯,此时2单元疏散方向肯定指向1、 3这没疑问
我比较想知道的 ...

我专门学了消防工程师考试的,从我对建筑消防疏散的理解来看,您的想法是没问题的,3个防火单元如果都在一个防火分区,一般必要。如果是3个防火分区,为满足疏散距离要求,不同防火分区借用,如果2号防火分区也有门那就可能需要。  实际上,不同防火分区借用,很多设计师都没考虑到。
     
发表于 2024-3-14 17:50:44 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-3-14 15:21
有1、2、3三个防火单元,只有1 和3有疏散楼梯,此时2单元疏散方向肯定指向1、 3这没疑问
我比较想知道的 ...

我认为没有必要,防火分区毕竟只是一个电动汽车的分法,不是防火分区,不用特意去借用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则