账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3217|回复: 1

[求助] 消防水泵供电问题

[复制链接]
     
发表于 2024-3-21 10:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂里有1台10KV的消防水泵,1台备用柴油泵,想请教各位老师,这台高压消防水泵需要设置双电源末端切换吗?还有消防水泵强启柜是高压的能直接放在消防泵房内吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!..

查看全部评分

     
发表于 2024-3-24 10:21:30 | 显示全部楼层
这事得看您的消防水泵用电是几级负荷,对于一级负荷咱们电气强调“双电源”,但是《精细规》已经强调“双动力源”了,认为备用泵是柴油泵,单电源即可满足要求。要是从道理上讲《精细规》是对的,抠字眼的话“一级负荷”还是得“双电源”
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则