账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3511|回复: 15

[问题探讨] 改扩建建筑消防问题

[复制链接]
     
发表于 2024-4-8 11:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新建学生宿舍楼需要上火灾自动报警系统,但是原来校区所有建筑都没有做火灾自动报警系统,也没有消控室,消火栓按钮都是直接启动消火栓泵的。
现在扩建的宿舍楼可以做区域报警系统不,消火栓还是按直接启泵,不接入报警系统。


发表于 2024-4-8 11:23:09 | 显示全部楼层
可以,消火栓系统并不是必须联动的
     
发表于 2024-4-8 11:32:55 | 显示全部楼层
没说一定要消防系统,也可以采用联网式火灾探测器。
中小学校、幼儿园消防安全十项规定
第七条 。。学生宿舍或午休室必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。

点评

就是基于这个文件,才上火灾报警系统。  发表于 2024-4-8 13:48
你们审图的,消息真灵通,这种冷门文件你们都能第一时间知晓~  发表于 2024-4-8 12:27
     
发表于 2024-4-8 11:35:40 | 显示全部楼层
选择了区域报警系统有可能扯出联动问题,
联网功能的独立式火灾探测报警器就不存在这个问题,多清爽。
发表于 2024-4-8 11:54:49 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-8 11:35
选择了区域报警系统有可能扯出联动问题,
联网功能的独立式火灾探测报警器就不存在这个问题,多清爽。 ...

选择联网功能的独立式火灾探测器更麻烦,区域报警系统好歹有相对成熟的规范体系做支撑。但是独立是火灾探测报警系统目前相关设计规范不完善,使用单位自己装很简单,但是让设计单位做设计会很纠结。
     
 楼主| 发表于 2024-4-8 13:47:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-8 11:35
选择了区域报警系统有可能扯出联动问题,
联网功能的独立式火灾探测报警器就不存在这个问题,多清爽。 ...

联网功能的独立式火灾探测器往哪里传,也没有找到相关的规范依据支撑。太纠结了。
发表于 2024-4-8 14:01:43 | 显示全部楼层
feemwang 发表于 2024-4-8 13:47
联网功能的独立式火灾探测器往哪里传,也没有找到相关的规范依据支撑。太纠结了。 ...

有两种方案,一种无线的火灾报警主机,一种是综合报警平台。但是第一种实际又回到了区域报警系统,只是布线改成了无线形式。第二种的问题是没有规范依据。这个综合报警平台的相关设施是否属需要按火灾报警主机的标准进行配套。
     
发表于 2024-4-8 14:09:52 | 显示全部楼层
feemwang 发表于 2024-4-8 13:47
联网功能的独立式火灾探测器往哪里传,也没有找到相关的规范依据支撑。太纠结了。 ...

https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgk ... 522704109064590.pdf

征求意见稿
     
发表于 2024-4-8 14:13:03 | 显示全部楼层
     
发表于 2024-4-8 16:50:34 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-4-8 11:54
选择联网功能的独立式火灾探测器更麻烦,区域报警系统好歹有相对成熟的规范体系做支撑。但是独立是火灾探 ...

这种我看到本地的小商铺用了好几年了,
有网络有手机APP就搞定。
大概是这样子的:
独立式光电感烟火灾探测报警器(联网型)-软硬件设备技术参数和功能要求  https://www.gdliontech.cn/blog/post/841.html
发表于 2024-4-8 17:37:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-8 16:50
这种我看到本地的小商铺用了好几年了,
有网络有手机APP就搞定。
大概是这样子的:

1、问题就在这,这个东西业主自己按装很简单,但是让设计来做,设计就会很纠结。设计会考虑接收这个报警信号的需不需要是专职人员,需不需要24小时有人值班。
2、手机接收报警这种做法适合个人,大型项目使用这套系统,配置一个综合报警平台(软件)单独设置工作站会正规一些。
     
 楼主| 发表于 2024-4-9 08:47:36 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-4-8 17:37
1、问题就在这,这个东西业主自己按装很简单,但是让设计来做,设计就会很纠结。设计会考虑接收这个报警 ...

对呢,向学校宿舍这种,报警信号传输到哪里,由谁来管理都是需要考虑的。
     
发表于 2024-4-9 10:54:33 | 显示全部楼层
哎!可怜的设计人,
没有了规范不会干活了,
非得要别人搞些条条框框框住才行。

一边吐糟规范编的烂,
另一边没规范还不行,
这可咋搞?
     
发表于 2024-4-9 16:06:08 | 显示全部楼层
GB 31177-2014学生宿舍卫生要求及管理规范  4.5强条  学生宿舍应设置火灾报警装置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则