账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4014|回复: 9

有没有新疆的同行聊一聊

[复制链接]
     
发表于 2024-4-8 12:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近公司在新疆有项目,听说新疆审图严格,想了解一下,本人坐标云南
     
发表于 2024-4-8 19:57:52 | 显示全部楼层
按规范一般问题不大
发表于 2024-4-9 08:51:35 | 显示全部楼层
这玩意也分人
     
 楼主| 发表于 2024-4-9 10:37:03 | 显示全部楼层
项目目前在沙漠里面,看看各位老师能不能给我一些意见
     
 楼主| 发表于 2024-4-9 10:43:14 | 显示全部楼层
我现在考虑到的就是接地电阻可能不满足,沙漠温差大,听说还有冻土,室外敷设管线,有没有什么需要讲究的,电缆载流量的折算还有什么考虑,另外我们这边是南网,平时做设计配电室这边都是由电力院完成,新疆这边应该是国网吧,变配电室是否要全部完成,是否还需要当地来深化。还有就是有没有需要关注的新疆地标,请各位大神给我一点指点,在此谢过了。

点评

啥类型建筑?新疆地标电气方面有关于住宅和住宅小区的,其他类型建筑不了解。  发表于 2024-4-9 12:41
     
 楼主| 发表于 2024-4-9 15:07:38 | 显示全部楼层
wj8326471 发表于 2024-4-9 10:43
我现在考虑到的就是接地电阻可能不满足,沙漠温差大,听说还有冻土,室外敷设管线,有没有什么需要讲究的, ...

沙漠中的酒店
发表于 2024-4-10 08:55:40 | 显示全部楼层
wj8326471 发表于 2024-4-9 10:43
我现在考虑到的就是接地电阻可能不满足,沙漠温差大,听说还有冻土,室外敷设管线,有没有什么需要讲究的, ...

1、新疆图审不算严格吧,只是有很多地方标准和地方图集。
2、肯打人工接地极,接地电阻不是问题。
3、项目在沙漠里,不知道外电条件怎么样,最好跟供电部门提前沟通好。
     
发表于 2024-4-10 10:23:57 | 显示全部楼层
坐标青海:说一说本地做法:冻土层的地区 那就埋深冻土层以下,永久冻土,那就全程穿钢管。关于电缆载流量,按温度选即可,关于断路器等开关电气,按照海拔的折减系数算一下
     
发表于 2025-3-28 12:04:07 | 显示全部楼层

你好!项目应该已经完成了吧,备用电源怎么考虑的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则