账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5444|回复: 16

[求助] 请问图中的接线方式是树干式还是链式?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-15 19:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个项目某位置设置了两个配电柜,甲方不想做铜排了,那么进线之间如何连接好呢。如果是树干式那就没问题了,可是配四那里又画了隔离开关是啥意思,就是进现实断路器或者隔离都行是吗?
树干配四.png
链式接线.png
     
 楼主| 发表于 2024-4-15 19:14:24 | 显示全部楼层
配四那张图出自表2.5-1
     
发表于 2024-4-16 08:42:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-4-16 08:44 编辑

你理解的对,
是断路器或者负荷开关(不是隔离开关)都行。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-4-16 08:54:40 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-16 08:42
你理解的对,
是断路器或者负荷开关(不是隔离开关)都行。

谢谢老师,我画的那张图是链式还是树干呢?
     
发表于 2024-4-16 09:02:15 | 显示全部楼层
你这配电箱不是末端设备箱,
只能归类为树干式。
还有疑问的话看看论坛里这个帖子:关于链式供电的探讨。
     
 楼主| 发表于 2024-4-16 09:03:04 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-16 09:02
你这配电箱不是末端设备箱,
只能归类为树干式。
还有疑问的话看看论坛里这个帖子:关于链式供电的探讨。 ...

好的,谢谢您!
     
发表于 2024-4-16 09:26:05 | 显示全部楼层
红框那个就是链式,配四搞错了。链式配电的核心,是受电装置加入了馈电干线的连接,直观看就是干线有断开。但干线有断开不一定都是链式。比如上方那个图,T接处也可用一个独立的环入环出箱,该箱不是受电的配电装置,而是配线设备,甚至可以紧挨着受电的配电箱布置,环入环出处还可以加隔离开关。干线虽有断开,但还是树干式。
     
 楼主| 发表于 2024-4-16 09:33:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-16 09:26
红框那个就是链式,配四搞错了。链式配电的核心,是受电装置加入了馈电干线的连接,直观看就是干线有断开。 ...

谢谢老师,但是我不清楚什么是环入环出箱。请问我画的那个CAD图,配电柜如此连接是正确的做法吗?
     
发表于 2024-4-16 09:39:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-16 09:33
谢谢老师,但是我不清楚什么是环入环出箱。请问我画的那个CAD图,配电柜如此连接是正确的做法吗? ...

从电气原理上看,你那个图就是环入环出。但基于连接的可靠性,一般需要作专门的母排或接线端子,接到断路器。而干线需要断开,断头两端分别接到专门的母排上或端子中。
     
发表于 2024-4-16 09:44:17 | 显示全部楼层
给个资料看下。环入环出那个,如果是独立的配线箱,就是树干式。如果利用的是负荷配电箱的母排,就是链式。
树干式配电两种分支连接方法.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-4-16 09:48:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-16 09:44
给个资料看下。环入环出那个,如果是独立的配线箱,就是树干式。如果利用的是负荷配电箱的母排,就是链式。 ...

谢谢您,我研究下
     
发表于 2024-4-16 09:51:16 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-16 09:48
谢谢您,我研究下

最简单的环入环出箱,里面就几根母排,连接干线的断点两端,并引出分支线。所以一般外引3路电缆。
     
 楼主| 发表于 2024-4-16 10:31:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-16 09:51
最简单的环入环出箱,里面就几根母排,连接干线的断点两端,并引出分支线。所以一般外引3路电缆。 ...

谢谢您,我明白了,刚才太忙了一直没看您发的,就是断路器进线处加了个母排
     
发表于 2024-4-16 13:58:27 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-16 10:31
谢谢您,我明白了,刚才太忙了一直没看您发的,就是断路器进线处加了个母排
...

网上找的,这里只有主线,分支没接


c080a4cee4963c8458e4c2f745bc434d.jpg

     
 楼主| 发表于 2024-4-16 14:15:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-16 13:58
网上找的,这里只有主线,分支没接

谢谢您,在每个配电箱处设置这个装置,就可以算作树干式供电了是吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则