账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3150|回复: 5

[求助] 配电室内高低压配电柜PE接入MET的疑问

[复制链接]
     
发表于 2024-4-18 08:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新发布的24DX002-1《建筑电气与智能化通用规范图示》中的配电柜PE母排连接室内MET(图1),根据GB50169-2016 4.12.6 高压配电柜亦需接入MET,请问此处为何只标明低压配电柜而不标注高压配电柜?或者说只是示意而已,高压类此?亦或是有其他做法?还请大佬指教,谢谢。

图1

图1

图2

图2
     
 楼主| 发表于 2024-4-18 08:55:07 | 显示全部楼层
或者说就是根据14D504的62页做法单独引一根过去即可?
     
发表于 2024-4-18 09:04:36 | 显示全部楼层
图示是低压系统内的导体等电位联接并工作接地。高压柜外壳是外露可导电部分等电位连接并保护接地。肯定应该有,但这张图没说这事。
     
 楼主| 发表于 2024-4-18 11:16:02 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-18 09:04
图示是低压系统内的导体等电位联接并工作接地。高压柜外壳是外露可导电部分等电位连接并保护接地。肯定应该 ...

所以我奇怪为啥不说呢?向您请教,高、低压配电柜接出来后的总等电位端子箱是同一个吗?谢谢
     
发表于 2024-4-18 11:21:50 | 显示全部楼层
清一子敬 发表于 2024-4-18 11:16
所以我奇怪为啥不说呢?向您请教,高、低压配电柜接出来后的总等电位端子箱是同一个吗?谢谢 ...

可以的。但高压柜不一定需要专线接到MET箱,就近接到变配电所的内部环形导体即可。
     
 楼主| 发表于 2024-4-18 11:27:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-18 11:21
可以的。但高压柜不一定需要专线接到MET箱,就近接到变配电所的内部环形导体即可。 ...

非常感谢,祝吉祥如意。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则