账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8722|回复: 22

[规范条文] 普通照明和应急照明在同一桥架内用隔板分开也不行了?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-22 11:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:按《民用建筑电气设计标准》8.5.13条,是不是普通照明和应急照明在同一桥架内用隔板分开也不行了?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-4-22 14:20:17 | 显示全部楼层
按照GB51309第4.3.12,得单独走线
     
发表于 2024-4-22 15:43:58 | 显示全部楼层
得单干了,要不电力桥架消防和非消防不都合用了
     
发表于 2024-4-22 21:01:34 | 显示全部楼层
系统应单独布线。除设计要求以外,不同回路、不同电压等级、交流与自流的线路,不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。这是规范原文,甲方硬要做的话,做隔板应该也可以。
     
发表于 2024-4-23 07:34:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-4-23 07:35 编辑

1、应急照明用桥架敷设本来就有问题,GB51309第4.3.1有要求,槽盒和桥架概念上有区别。
2、《民用建筑电气设计标准》8.5.13条是“宜”的条文,
但到了GB55024变成强制性条文了,
6.1.1 电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定:
    1 不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;

尽管条文说明里允许按4.4.2当特低电压配电回路与低压配电回路敷设在同一金属槽盒内时,应采用带接地的金属隔离措施,但规范前后表述矛盾的地方(条文说明不具有正文同等法律效力),还是小心点好。而且“带接地的金属隔离措施”到底是什么措施,没有明确说法(论坛里有探讨帖子)。

所以建议还是稳妥点,分开敷设算啦。
     
发表于 2024-4-23 07:57:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-23 07:34
1、应急照明用桥架敷设本来就有问题,GB51309第4.3.1有要求,槽盒和桥架概念上有区别。
2、《民用建筑电气 ...

槽盒和桥架概念上有什么区别?
     
发表于 2024-4-23 08:47:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-23 07:57
槽盒和桥架概念上有什么区别?

个人理解:
桥架包含了槽盒、梯架、托盘,
后面这两种不是封闭的。

这些我没有看到权威定义,
哪位高人知道烦请告知。
     
发表于 2024-4-23 09:07:33 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-23 08:47
个人理解:
桥架包含了槽盒、梯架、托盘,
后面这两种不是封闭的。

托盘也有带盖托盘,所以其实。。。没那么大区别
     
发表于 2024-4-23 09:12:53 | 显示全部楼层
1.《民用建筑电气设计标准》8.5.13条第5条同类负荷可用隔板隔开,应急照明和照明是不是算同类负荷。
2. GB55024的6.1.1条也是有条件的共用线槽,没有讲不可以。
3. GB51309第4.3.12条认为是不应布置同一槽孔内。
当然一般应急照明都是单独穿管,一般一共就8个回路,也可以做个一小段小线槽。
     
发表于 2024-4-23 09:33:32 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-23 08:47
个人理解:
桥架包含了槽盒、梯架、托盘,
后面这两种不是封闭的。

没有那么大的区别


VeryCapture_20240423093107.jpg

     
发表于 2024-4-23 09:39:49 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2024-4-23 09:12
1.《民用建筑电气设计标准》8.5.13条第5条同类负荷可用隔板隔开,应急照明和照明是不是算同类负荷。
2. GB5 ...

同类?

可不一定啊,在国内,消防通常自己占一大类。。。。不好说一定是同类。

在竖井内布线时,消防非消防都要布设在电井的两端。。。。还得用矿物绝缘类电缆。
这现在都放一个槽盒里面了,准备咋搞?
     
发表于 2024-4-23 09:45:42 | 显示全部楼层
从2011低规开始,至少在设计这一块,就不应该再有电缆桥架这一术语了。但是,产品标准、施工验收标准等还在使用,通规现又玩回来了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-23 09:47:05 | 显示全部楼层
梯架、托盘、支架都是支撑作用。
导管是约束与保护作用。
槽盒兼而有之。
     
发表于 2024-4-23 09:53:09 | 显示全部楼层
仅从特低电压系统布线要求看,是可以一起敷设的,但与非特低电压回路间必须达到保护分隔的要求。
保护分隔有三种方式,双重绝缘,加强绝缘,基本绝缘加保护屏蔽。
所谓金属隔板,就是保护屏蔽的措施。那块板叫作保护屏蔽体。
但这些规范标准都写错了。金属隔板应该接到保护等电位联结系统,而不是接地。
     
发表于 2024-4-23 09:54:11 | 显示全部楼层
保护屏蔽((electrical) protective screening/shielding):用与保护等电位联结系统连接的电气保护屏蔽体将电气回路和/或导体与危险带电部分隔开,并提供电击防护。GB2900-195-06-18
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则