账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3223|回复: 7

[求助] 强弱电管线要间隔300,有规范依据吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-8 09:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
强弱电管线要间隔300,有规范依据吗?
     
发表于 2024-5-8 09:31:35 | 显示全部楼层
GB51348-2019民用建筑电气设计标准第8章8.5.5条   但是实际你懂的
     
发表于 2024-5-8 09:34:37 | 显示全部楼层
综合布线设计规范里第八章有详细的表格
     
 楼主| 发表于 2024-5-8 13:42:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 电气小菜 于 2024-5-8 13:45 编辑
贾行家 发表于 2024-5-8 09:34
综合布线设计规范里第八章有详细的表格
file:///C:/Users/YS/Documents/WXWork/1688857042452434/Cache/Image/2024-05/企业微信截图_17151313586004.png这个吗,这个是380V电缆,常规住宅内的强电都是220的
企业微信截图_17151313586004.png
     
发表于 2024-5-8 13:42:43 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-5-8 09:31
GB51348-2019民用建筑电气设计标准第8章8.5.5条   但是实际你懂的

你对规范解读有误,8.5.5里面说的是桥架间并且应该是垂直方向(这个距离主要还是为了放电缆手能伸进去),都配管了还要什么间距,有干扰也有线管隔离了;再举个例子都强调强弱电要分开,办公桌里面网线最终不还是在一个槽里;
     
发表于 2024-5-8 14:02:11 | 显示全部楼层
yaoli1719 发表于 2024-5-8 13:42
你对规范解读有误,8.5.5里面说的是桥架间并且应该是垂直方向(这个距离主要还是为了放电缆手能伸进去) ...

确实,上面说的综合布线规范里面的也不对
发表于 2024-5-8 14:23:40 | 显示全部楼层
原来模拟信号带来的习惯
     
发表于 2024-5-8 14:30:52 | 显示全部楼层
电气小菜 发表于 2024-5-8 13:42
这个吗,这个是380V电缆,常规住宅内的强电都是220的

你低压电缆与信息通讯电缆之间的抗干扰间距还要区分配电线路是220还是380吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则