账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6424|回复: 20

[问题探讨] 室外路灯的防接触电压和防跨步电压措施

[复制链接]
发表于 2024-5-10 15:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

根据《城市景观照明设施防雷技术规范》

5.5 位于人行道、公共活动区域或出入口的、兼具接闪器或引下线功能的城市景观照明设施应采取防止接触电压和跨步电压的措施,并应符合GB50057-2010中4.5.6的要求。


请问这个防止接触电压和跨步电压的措施如何做?不是讨论如何应付图审,是真的想讨论以下有什么措施既满足规范又实用。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-5-10 15:38:23 | 显示全部楼层
规范条文里的就是即满足规范又实用啊
 楼主| 发表于 2024-5-10 15:40:22 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2024-5-10 15:38
规范条文里的就是即满足规范又实用啊

举个例子,规范条文里哪个措施既满足规范又实用,你不会是想着在人行道上铺沥青或碎石吧。还是说在路灯三米范围外设置护栏。
     
发表于 2024-5-10 15:51:45 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-5-10 15:40
举个例子,规范条文里哪个措施既满足规范又实用,你不会是想着在人行道上铺沥青或碎石吧。还是说在路灯三 ...

绝缘层隔离、网状接地线、警示牌都可以啊
 楼主| 发表于 2024-5-10 16:02:52 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2024-5-10 15:51
绝缘层隔离、网状接地线、警示牌都可以啊

1、网状接地体只能解决跨步电压的问题,绝缘层隔离只能解决接触电压的问题。
2、警示牌这一条强调的是把可能性降到最低,那就不是说路灯上挂个铭牌就能解决的问题,这个牌子要够大、够显眼、够有警示作用。
3、而且最重要的问题是怎么做,我强调的实用,不是写个说明应付图审这种,而是能指导现场实际应用,怎么给灯杆加这个绝缘层,工厂定制?现场安装?有没有实际案例。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-10 16:04:55 | 显示全部楼层
常规一个路灯一个接地极(这算是防接触电压),防跨步电压就是说发生了单相接地有没到断路器跳闸的程度,那就装带漏电保护的开关吧,只是可能会经常跳
 楼主| 发表于 2024-5-10 16:07:34 | 显示全部楼层
yaoli1719 发表于 2024-5-10 16:04
常规一个路灯一个接地极(这算是防接触电压),防跨步电压就是说发生了单相接地有没到断路器跳闸的程度,那 ...

这里的防接触电压和跨步电压都是指防止雷击的措施,并不是防接地故障措施。
     
发表于 2024-5-10 17:48:41 | 显示全部楼层
旗杆、路灯,防接触电压都是个问题。跨步电压有标准图做法,就是局部的等电位环。
防接触电压规范的做法,是灯杆上绝缘绑扎接闪杆,专设绝缘引下线,穿到杆内引下。总之是不能利用杆塔作接闪器和引下线。但谁要这么做,会被笑掉大牙。
     
发表于 2024-5-10 17:54:14 | 显示全部楼层
高杆灯我们在现场用的3m范围内用的沥青层。
     
发表于 2024-5-10 18:12:04 | 显示全部楼层
wang化工电气 发表于 2024-5-10 17:54
高杆灯我们在现场用的3m范围内用的沥青层。

市政道路还可行。一般单位内的路灯灯,很难。
     
发表于 2024-5-11 08:30:52 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-10 18:12
市政道路还可行。一般单位内的路灯灯,很难。

一般单位的路灯不兼做接闪器吧
     
发表于 2024-5-11 08:47:34 | 显示全部楼层
wang化工电气 发表于 2024-5-11 08:30
一般单位的路灯不兼做接闪器吧

大型医院、学校等,还是常见的。另外,高架桥、路灯与绿化带结合等情况,也不好采用地面面层下铺绝缘层的方式。
 楼主| 发表于 2024-5-11 09:15:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-5-11 09:16 编辑
wang化工电气 发表于 2024-5-10 17:54
高杆灯我们在现场用的3m范围内用的沥青层。

这个3m范围的沥青层是做在地坪表面还是地坪下面,沥青层上方是否还有其他路面结构?按规范条文是强调“地表层”的电阻率达到50k,但是这样算的话,这个沥青层应该是敷设在地表的,还没见过实际项目这么做。
 楼主| 发表于 2024-5-11 09:32:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-5-11 09:39 编辑

根据《市容环卫工程项目规范》 7.0.4条要求景观照明设施是需要考虑防直击雷防护的,结合《城市景观照明设施防雷技术规范》5.5条,就变成景观照明设施需要考虑防雷接触电压和跨步电压的问题。
其实顺着规范来,我能想到的相对合理的措施是:
1/每个灯具附近设置一个大大的警示牌(类似于交通标志那种)做接触电压防护。
2/每个灯具附近设置网状接地极防止跨步电压。
但是我真要求现场这么做,大概率被业主和施工认为是有病。
我进一步想到两个个不正经的解决措施:
1/庭院灯每个灯杆附近设置一根1.5倍高度的避雷针,或者沿路灯上方架空敷设避雷线,避雷针和专用引下线没有硬性要求要考虑跨步电压和接触电压。
2/《城市景观照明设施防雷技术规范》是GB/T规范,选择不执行,跟图审单位硬刚。
     
发表于 2024-5-11 09:51:32 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-5-11 09:32
根据《市容环卫工程项目规范》 7.0.4条要求景观照明设施是需要考虑防直击雷防护的,结合《城市景观照明设施 ...

空间机械阻隔的电击防护措施只有3种:外护物(外壳)、遮拦、阻挡物。其中只有前两种能用于一般场所,阻挡物只能用于限定人员BA4\5的场所。所以在公共场所,警示牌更是技术无效的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则