账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8341|回复: 12

带有蓄电池导线根数的问题

[复制链接]
发表于 2007-11-13 09:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我想问大家一下,有关蓄电池电源的导线根数,带蓄电池的应急灯有的要标充电线,有的又不标怎莫回事啊,</P>
<P>有L线有N线还有强制点燃线,那麽充电线有是怎莫回事,</P>
     
发表于 2007-11-13 10:10:34 | 显示全部楼层

回复:带有蓄电池导线根数的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>乐乐</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 9:31:25</I>)的发言<BR>
<P>我想问大家一下,有关蓄电池电源的导线根数,带蓄电池的应急灯有的要标充电线,有的又不标怎莫回事啊,</P>
<P>有L线有N线还有强制点燃线,那麽充电线有是怎莫回事,</P></DIV><BR><BR>就这么说可不是一句话二句话就能说清楚的,贴个图上来才能说清楚.
     
发表于 2007-11-13 20:46:03 | 显示全部楼层

回复:带有蓄电池导线根数的问题

<P>这个问题,在《建筑电气》九十年代有相关文章说过的,明天我找出名字来给你看看,坛子的首页应该有。</P>
<P>就相-零两线而言,关系如下:</P>
<P>1、两线制,L线、N线,常亮型,平时浮冲,市电断电自动点亮。</P>
<P>2、三线制,L线、N线、K线,</P>
<P>K线为控制线,是平时的控制,灯具亮灭可由此控制,市电断电自动点亮;</P>
<P>浮冲电源线在灯具内部由L端子抽出,该端子应该在开关之前与电源相连;</P>
<P>总之,浮冲电源线不能断电,如果灯具由开关(断路器)开闭控制亮灭,就要求在开关(断路器)前提供浮冲电源线,该浮冲电源线相序不独立,实为L线开关前端而已。</P>
<P>3、文中提到,凡是五线、四线等,均理解错误。这里不包含接地、强制点亮等线,强制点亮平时应该是不通电的,故不能浮冲。</P>
<P>不知道我说得清楚没有了。</P>
     
发表于 2007-11-13 21:08:59 | 显示全部楼层

回复:带有蓄电池导线根数的问题

冷斑只是说了单电源供电的情况----------------市电断电自动点亮
     
发表于 2007-11-13 21:13:52 | 显示全部楼层

回复:带有蓄电池导线根数的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 21:08:59</I>)的发言<BR>冷斑只是说了单电源供电的情况----------------市电断电自动点亮</DIV>
<P><BR>你说的对。</P>
<P>楼主问的是浮冲电源线,这个电源线是否就我说的情况呢?<BR></P>
     
发表于 2007-11-13 21:24:26 | 显示全部楼层

回复:带有蓄电池导线根数的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 21:13:52</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 21:08:59</I>)的发言<BR>冷斑只是说了单电源供电的情况----------------市电断电自动点亮</DIV>
<P><BR>你说的对。</P>
<P>楼主问的是浮冲电源线,这个电源线是否就我说的情况呢?<BR></P></DIV><BR>双电源供电的应急照明线路同样也有浮冲电源线的
     
发表于 2007-11-13 21:30:53 | 显示全部楼层

回复:带有蓄电池导线根数的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 21:24:26</I>)的发言<BR>
<P>楼主问的是浮冲电源线,这个电源线是否就我说的情况呢?<BR></P></DIV><BR>双电源供电的应急照明线路同样也有浮冲电源线的</DIV>
<P><BR><BR>哈哈,你说的对,可是这个双电源在配电箱母排之前吧?那到灯具还不就是单回路了?</P>
     
发表于 2007-11-13 21:35:18 | 显示全部楼层

回复:带有蓄电池导线根数的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 21:30:53</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>哈哈,你说的对,可是这个双电源在配电箱母排之前吧?那到灯具还不就是单回路了?</P><BR></DIV><BR><BR>呵呵,如果不把应急灯设置为长明则必须有强起线了
     
发表于 2007-11-13 21:43:25 | 显示全部楼层

回复:带有蓄电池导线根数的问题

那你补充好了,除了我说的那些,就算没有图,你应该说得清楚了吧?
     
发表于 2007-11-13 22:06:18 | 显示全部楼层

回复:带有蓄电池导线根数的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 21:43:25</I>)的发言<BR>那你补充好了,除了我说的那些,就算没有图,你应该说得清楚了吧?</DIV>
<P><BR><BR>如果是单电源供电我们这儿肯定是单放充电线(多一个断路器),对应急照明的做法各地消防部门的要求也不同,我现在是不管是什么样的电源,也不管是不是有强起,所有的应急灯具全部采用自带蓄电池的应急灯.因此.单电源供电---------L1,L2,N,PE</P>
<P>双电源供电------长明灯------L,N,PE</P>
<P>非长明灯-------L,K,N,PE</P>
<P>也有单放充电线的,那就是--------L1,L2,K,N,PE</P><BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2007-11-13 22:07:58 编辑过」</div>
     
发表于 2007-11-13 23:01:32 | 显示全部楼层

回复:带有蓄电池导线根数的问题

楼主是问照明平面图上由配电箱到灯具的标注吗?
发表于 2007-11-14 14:30:13 | 显示全部楼层

回复:带有蓄电池导线根数的问题

带蓄电池的应急灯是要标充电线的!
     
发表于 2007-11-14 18:18:17 | 显示全部楼层

回复:带有蓄电池导线根数的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2007-11-14 14:30:13</I>)的发言<BR>带蓄电池的应急灯是要标充电线的!</DIV><BR><BR>在哪标注?怎么标注?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则