账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2949|回复: 13

[问题探讨] 母线槽

[复制链接]
发表于 2024-5-20 16:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们现在设计一般都是五芯母线槽,如果采用4芯,利用外壳做PE,是否违规?
     
发表于 2024-5-20 17:08:17 | 显示全部楼层
GB7251.6-2015中是允许外壳作保护导体的。但是否为型式试验必作项目记不清楚了。如果不是,要看厂家样本,或提订货条件。
     
发表于 2024-5-20 17:13:39 | 显示全部楼层
GB55024-2022,7.2.9条及条文说明,GB/T 16895.3-2017第543.2.1条

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-20 17:22:58 | 显示全部楼层
母线槽外壳作PE,技术问题比较琐碎。因母线槽电流都比较大,一则截面积可能不够,二则母线槽与其他设备的PE导体的连接,需要专门的处理。可以利用外壳的截面积,辅以较小的专设PE导体,这样方便很多。就看厂家有无针对性的产品。
     
发表于 2024-5-20 17:28:22 | 显示全部楼层
这个外壳是不是属于“正常使用中承受机械应力的结构部分”?
     
发表于 2024-5-20 17:36:42 | 显示全部楼层
哪位有GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分:母线干线系统(母线槽)》完整电子版,发上来大家学习一下
     
发表于 2024-5-20 18:05:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-20 17:36
哪位有GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分:母线干线系统(母线槽)》完整电子版,发上 ...

GB_T 7251.6-2015 低压成套开关设备和控制设备第6部分:母线干线系统(母线槽).pdf (550.08 KB, 下载次数: 10)
     
发表于 2024-5-20 18:07:51 | 显示全部楼层
     
发表于 2024-5-20 18:33:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-5-20 18:38 编辑

找到了外壳可以作保护导体的描述,但是否为型式试验必做项还是不清楚,表D.1“设计验证”的“5”与之有关,但最后三列的含义不太清楚。好像是试验需要有,但评估不需要,不知道这算什么意思。
母线槽外壳作PE导体是允许的.jpg
     
发表于 2024-5-20 18:51:53 | 显示全部楼层
这个标准里没有型式试验,好像都在设计验证里了。不知道型式试验与设计验证是什么关系。
bzp坛友来讲解一下就好了。
     
发表于 2024-5-20 19:26:12 | 显示全部楼层
下载一下看看
     
发表于 2024-5-20 22:47:17 | 显示全部楼层
这篇文章,供参考。

https://www.doc88.com/p-89359479958740.html
关于矿物绝缘电缆的护套,是否可作为PE线 之 探讨。



     
发表于 2024-5-21 09:23:03 | 显示全部楼层
公众号有篇文章,说是可行,但满足前提条件太多。
     
发表于 2024-5-22 13:23:41 | 显示全部楼层
现在大量母线槽(特别是密集型绝缘母线槽)外壳采用铝合金或者铝镁合金材质,所以用其作为PE线恐不合适。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则