账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4628|回复: 11

[问题探讨] 全厂接地网的设置

[复制链接]
     
发表于 2024-5-29 15:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近有一项目,设计单体采用基础钢筋作为接地网, 各单体间采用不锈钢扁钢联络(见下图一)。有图审老师认为“不应该采用构筑物本身的金属做为接地干线的一部分”,并给出图二的示例。


请问:1.该图审意见是否合理?
          2.接地有2种接地方式:单独的接地网和利用基础钢筋作为接地网,如果按图审意见,那么利用基础钢筋作为接地网就没有用了。


图审意见:在爆炸危险区域不同方向,接地干线应不少于两处与接地体连接。(平面接地干线画法需商榷,干线应该独立,之后与每个单体或保护设备两点接地,不应该采用构筑物本身的金属做为接地干线的一部分,给一个油站总接地干线做参考。)
依据:GB55058-2014 5.5.3

GB55058-2014 5.5.3 爆炸性环境内设备的保护接地应符合下列规定:
  1 按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定,下列不需要接地的部分,在爆炸性环境内仍应进行接地:
     1)在不良导电地面处,交流额定电压为1000V以下和直流额定电压为1500V及以下的设备正常不带电的金属外壳;
     2)在干燥环境,交流额定电压为127V及以下,直流电压为110V及以下的设备正常不带电的金属外壳;
     3)安装在已接地的金属结构上的设备。
2在爆炸危险环境内,设备的外露可导电部分应可靠接地。爆炸性环境1区、20区、21区内的所有设备以及爆炸性环境2区、22区内除照明灯具以外的其他设备应采用专用的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘。爆炸性环境2区、22区内的照明灯具,可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线,但不得利用输送可燃物质的管道。
3在爆炸危险区域不同方向,接地干线应不少于两处与接地体连接。


图一

图一

图二

图二
     
发表于 2024-5-29 15:40:26 | 显示全部楼层
这规范里也没说不让自然接地,要做人工接地的事啊
     
发表于 2024-5-29 16:00:36 | 显示全部楼层
接地干线和接地网是两个概念,到你这里就是基础接地体属于自然接地体,不属于接地干线,接地干线按大部分规范里的描述和功能属于等电位母排,两者是完全不同的两个东西。
发表于 2024-5-30 08:46:10 | 显示全部楼层
回复:本工程并未利用建筑物基础钢筋做接地干线,接地干线见变电所、电缆井。。。等地的设置
     
发表于 2024-5-30 08:53:17 | 显示全部楼层
感觉爆规此条与通规这条(总接地端子连接接地极或接地网的接地导体,不应少于2根且分别连接在接地极或接地网的不同点上),大同小异吧。
     
发表于 2024-5-30 08:54:52 | 显示全部楼层
偏话题了,请问楼主,场地是否做了接闪针,还是只做了场地接地。
     
发表于 2024-5-30 09:05:45 | 显示全部楼层
审图老师把接地体当接地干线??
     
发表于 2024-5-30 10:19:42 | 显示全部楼层
或者楼主错解了审图意见,或者审图师有误。看下贴图,是建筑物接地装置的构成。按习惯本还有个“接地体”术语,是由单个或多个接地极构成的。现新防雷标准中不再有接地体术语,用接地极统一表述。

审图中的接地干线,严格按术语理解,应该是接地连接线中的一种,与土壤中接地极无关。
接地装置构成.jpg
     
发表于 2025-5-14 09:54:26 | 显示全部楼层
可能是审图师觉得这样可靠一点,可以将人工和自然接地体分开,不过规范好像没有这样的要求。
     
发表于 2025-5-14 10:04:45 | 显示全部楼层
我觉得作为公共接地网,只要最后的接地电阻满足最小要求就行,不知道楼主最后怎么解决的?
     
发表于 2025-5-14 10:58:57 来自手机 | 显示全部楼层
审图意见是提给哪张图纸的?
如果是提给楼主图1的,那就是提的有问题,图1中不涉及接地干线,不管结构基础还是联络扁钢都是接地极。
     
发表于 2025-5-14 14:34:13 | 显示全部楼层
我认为审图有道理,首先我们明分析一下审图的意思,基础钢筋为自然接地系统,如果做为单体的接地系统是没有问题的,接地干线是把若干个单体的接地系统连接起来的意思,需要单独设置一根40X4的扁钢,把所有单体的接地系统联结起来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则