账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5070|回复: 3

[求助] 请教关于火灾自动报警系统算点数的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-5-30 14:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范:3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
这个额定容量的10%我能明白,就是看厂家样本,比如说额定是256点,我们设计到200点就没啥问题了。但是现在大家常用的都是火灾报警控制器(联动型),总线上既有烟感、手报,也有联动模块,那么这些点的总数改如何计算呢?比如:
1.一条总线上有99个烟感,两个联动模块,请问超了吗?
2.一条总线上有199个烟感,两个联动模块,请问超了吗?
发表于 2024-5-30 14:40:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2024-5-30 14:41 编辑

联动点数小于100,你才2个,没有超,但超过了200点(报警+联动总和)
2345A304-34C4-437b-A815-7AF8B1A8E6DE.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-30 15:06:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-30 14:40
联动点数小于100,你才2个,没有超,但超过了200点(报警+联动总和)

原来如此,在图集里面,感谢树总!
     
发表于 2024-5-30 16:52:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-30 14:40
联动点数小于100,你才2个,没有超,但超过了200点(报警+联动总和)

应该跟着产品走吧  说是256 可用基本250个 不少于10%感觉就可以了

不宜 特殊情况可以微超一下的

200点是图集 感觉法律效力有点弱吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则