大佬们,遇到个问题,改造工程,甲方没有按图施工,我图纸普通照明设计的是吊顶内穿JDG管明敷,但是他现场做成了PVC管,现在要找我变更,我查了一下GB55024-2022-6.1.1现在我个人理解有点分歧了,我看了说明现在有两种理解:如果电线的绝缘保护层为不燃材质(根据规范GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》中4.1规定,不燃材料需达到燃烧性能A级)明敷就可以不用金属管。但是后面他也没提可以用塑料管,所以我现在理解,要么直敷不要保护管;要么穿塑料管(GB51348-2019-8.6.2暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能 等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管。明敷时应采用燃烧性 能等级B1级、壁厚1.6mm及以上的导管。)
如果可以用塑料管,是不是就推翻了最大的前提条件(吊顶内不能有可燃物)。 |
|