[问题探讨] 24DX002-1图集第74页第1款这样示例对吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-3 09:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-6-3 10:01 编辑

条文:4.6.4-1 隔离变压器不应功能接地;
示例中,第1款直接接地画在在AC220V的L、N线其中一条上(图中没标L、N,按惯例应该是N线上),

大家说说这个示例对吗?
不对的话存在什么问题。

4.6.4示例.png
     
发表于 2024-6-3 10:03:30 | 显示全部楼层
有什么问题?
     
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:10:21 | 显示全部楼层
1、对于TN-S系统(隔离变压器一次侧属于前面的TN-S系统),示例的N线重复接地本来就不允许。
2、条文中的“功能接地”应该是针对二次侧用电的吧?
     
发表于 2024-6-3 10:12:03 | 显示全部楼层
这是明显的错误。隔离变压器一次绕组属于用电设备,用电设备极少有所谓功能性接地的。该款应该是指二次绕组不能功能性接地。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-3 10:23:21 | 显示全部楼层
GB16895.21中,这条说的是“被分隔回路”带电部分不能接地。隔离变压器一次绕组绝对不属于“被分隔回路”。这又是一款不好好抄作业,结果写错作业的规范条文。
电气分隔与接地.jpg
     
发表于 2024-6-3 10:25:16 | 显示全部楼层
业界对此的原理也早有解释。下图摘录的一份PPT。
电气分隔回路接地的后果.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:32:03 | 显示全部楼层
谢谢回复!
谢谢大神的详细资料。
我对16895系列不熟悉,刚才还在找这些资料。
     
发表于 2024-6-3 10:45:39 | 显示全部楼层
其实我觉得,包括GB16895在内,这条规定都是多余。
电气分隔的定义,就是被分隔回路的带电部分,与系统其他所有回路及环境中外界可导电部分(含地)绝缘。
也就是说,被分隔回路的带电部分,不可能有除自身之外的任何传导电流流通路径。
     
发表于 2024-6-3 11:08:19 | 显示全部楼层
这里上周再某个群还真讨论过。
他的图例示意没问题,文字描述有点让人懵.
这里建议去看IEC规范的原文
IEC 61558-2-4:2021 RLV
Redline version
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-3 11:11:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-3 10:25
业界对此的原理也早有解释。下图摘录的一份PPT。

这条不太对吧,前两天讨论这个时候找过IEC规范,(不知道是不是理解错了),说过满足某些条件可以通过电阻或者电容接地
     
发表于 2024-6-3 11:26:33 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-6-3 11:11
这条不太对吧,前两天讨论这个时候找过IEC规范,(不知道是不是理解错了),说过满足某些条件可以通过电阻或 ...

能否贴上来看看。
     
发表于 2024-6-3 11:43:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-6-3 11:47 编辑

dqaq 发表于 2024-6-3 11:26
能否贴上来看看。 QQ图片20240603114148.png QQ图片20240603114156.png


QQ图片20240603114202.png

关于那两两个对应规范我没去找当时就是赌气翻得隔离变压器
QQ图片20240603114148.png
QQ图片20240603114156.png
QQ图片20240603114202.png
     
 楼主| 发表于 2024-6-3 11:50:29 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-6-3 11:08
这里上周再某个群还真讨论过。
他的图例示意没问题,文字描述有点让人懵.
这里建议去看IEC规范的原文

这个功能接地的问题能给个探讨帖子链接或者把理由讲清楚点吗?
     
 楼主| 发表于 2024-6-3 12:00:13 | 显示全部楼层
对于特低电压供电系统,
SELV不允许二次侧接地,
PELV是允许二次侧接地,这种也是某些情况下没法保证绝缘的特例(如机床行灯变压器)

对于AC220v的1:1隔离变压器、且一台隔离变压器为一台用电设备供电的,二次侧接地我还是理解不了。
     
发表于 2024-6-3 12:50:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-6-3 12:59 编辑
ShadowShinyui 发表于 2024-6-3 11:43
dqaq 发表于 2024-6-3 11:26
能否贴上来看看。

      第一个贴图,19.1.4.5,associated  transformer 我理解为联络变压器或关联变压器,或许说的是电气装置内部有多台隔离变压器情况。但这个说法确实从未见过,也想不出会是什么情况。这得进一步学习一下。
       第二个贴图,19.8,说的是用阻抗将被双重或加强绝缘分隔的带电部分桥接,但明确其阻抗要大到不改变分隔性质(consist of at least two separate components) 的量值,且阻抗值终身维持。所以这条不能说明可以接地。就跟IT系统电源高阻抗接地类似。如6#贴图,如果将接地电阻RE由10欧提高到10兆欧,那故障电流当然可以忽略。