账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2848|回复: 9

[求助] 装饰项目中,应急照明和火灾自动报警系统在剪力墙、柱子开槽暗敷是怎么做到30mm保护的

[复制链接]
     
发表于 2024-6-4 10:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明和火灾自动报警系统都有规范要求暗敷时应穿金属导管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不小于30mm。在装饰项目中我看见大家都有把疏散指示灯、手报等设备安装在柱子或者剪力墙上。剪力墙和柱子开槽到一定深度不就挖到钢筋了吗,那是怎么达到30mm保护层的

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-6-4 11:52:28 | 显示全部楼层
柱内暗敷应在土建阶段实施,如果保护层厚度不够,导管可以敷设在钢筋内层,配合深埋型铁接线盒,施工麻烦些。钢筋混凝土墙、柱剔槽敷管都是山寨做法,只有填充墙才这么做。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-4 11:57:03 | 显示全部楼层
装饰工程中如果做不到防火保护层厚度要求,改用耐火线缆吧。
     
 楼主| 发表于 2024-6-4 11:58:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-4 11:57
装饰工程中如果做不到防火保护层厚度要求,改用耐火线缆吧。

应急照明灯和火灾自动报警本事就有要求用恼火线缆。主要好多人装饰图纸都有这么布置,都不知道他们咋实施的
     
发表于 2024-6-4 12:01:32 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2024-6-4 11:58
应急照明灯和火灾自动报警本事就有要求用恼火线缆。主要好多人装饰图纸都有这么布置,都不知道他们咋实施 ...

他们就是这么写一写,审图能过就行。
     
 楼主| 发表于 2024-6-4 12:24:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-4 12:01
他们就是这么写一写,审图能过就行。

你要这么说我就理解了。
     
发表于 2024-6-4 13:52:03 | 显示全部楼层
暗敷是土建浇灌混凝土之前就预埋进去的,后面开槽肯定是影响结构的,一般只能挖到抹灰层吧。
     
发表于 2024-6-4 14:30:51 | 显示全部楼层
不是哥们???
你把标题在念念???
     
 楼主| 发表于 2024-6-4 16:14:51 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-6-4 14:30
不是哥们???
你把标题在念念???

咋了,啥意思?
     
发表于 2024-6-4 17:29:40 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2024-6-4 16:14
咋了,啥意思?

二装你去动剪力墙和结构柱子???
你这是怕缝纫机不冒烟??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则