账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3641|回复: 13

雨棚灯需要漏电开关吗

[复制链接]
     
发表于 2024-6-7 13:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
依据是《建筑电气与智能化通用规范》
4. 5. 1 建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护,室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。

     
发表于 2024-6-7 14:39:05 | 显示全部楼层
记得被提,室外灯具。
     
发表于 2024-6-11 09:19:59 | 显示全部楼层
看条文说明,灯具高度和等电位范围,雨棚灯按室外灯具有点牵强。
     
发表于 2024-6-11 10:01:38 | 显示全部楼层
这事儿要怪就怪中文的博大精深。洋务派们推崇的IEC以及等效GB都比较清楚,到了GB555这儿就出毛病了。IEC原文是external lighting installations,外部照明装置;GB16895翻译为户外照明装置,也可以,因为开篇“范围”一节写明了户外照明装置不适用于固定在建筑物外部并由建筑物内部线路直接供电的灯具。到了通规这儿,变成了“室外”,这回可好了,只要不在房子里的都可以算进去了。没招儿,审图提了你就改呗。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-12 09:23:55 | 显示全部楼层
怎么就不把条文说明中的东西直接写进规范,条文说明:本条规定主要针对安装高度在2.5米及以下且采用交流低压供电的Ⅰ类室外照明灯具。
     
发表于 2024-6-12 10:21:51 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2024-6-12 09:23
怎么就不把条文说明中的东西直接写进规范,条文说明:本条规定主要针对安装高度在2.5米及以下且采用交流低 ...

这个条文说明本来也有问题,
路灯有几个安装高度低于2.5m的,不也要考虑电击问题。
4#正解。
     
 楼主| 发表于 2024-6-12 10:55:57 | 显示全部楼层
要体会条文的精神,防止你触电能跳闸,辣么高的雨棚灯,谁能接触到?
话又说回来,要是控制这个雨棚灯的开关放在外面,且采用防溅型,那么问题转化为防溅型开关遇下雨天会漏电不?
     
发表于 2024-6-12 10:56:42 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-12 10:21
这个条文说明本来也有问题,
路灯有几个安装高度低于2.5m的,不也要考虑电击问题。
4#正解。 ...

路灯安装高度为0

点评

有道理! 灯杆属于灯具的一部分,相当于灯座。  发表于 2024-6-12 11:07
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-12 11:00:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-6-12 11:03 编辑

说起来这里要考究的是建筑的室内室外定义,
雨棚还是建筑投影线外,
像架空层、未封闭的阳台这种都属于建筑的室外空间。

户外/室外,一字之差对建筑电气来说就差别大了。
     
发表于 2024-6-12 11:36:10 | 显示全部楼层
其实照明回路无脑加RCD就对了(我是这样和设计说的),
不管室内还是室外回路,
没必要一栋楼花好大精力去核对是不是每一处灯具都能达到2.5m,
万一哪个灯具安装高度低于2.5m漏装RCD,吃个强条那不是亏大了?
发表于 2024-6-16 12:38:20 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准。雨棚灯以前几十年按照室内灯具设计,没有听说出过问题。规范瞎改,审图瞎提。
     
发表于 2024-6-17 09:51:44 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-6-11 10:01
这事儿要怪就怪中文的博大精深。洋务派们推崇的IEC以及等效GB都比较清楚,到了GB555这儿就出毛病了。IEC原 ...

类似的还有个浪涌保护器的,外墙电表箱到商铺的线路,因为有时候要走建筑外面埋地敷设一段,就有人抠规范,室外引入的线路,商铺配电箱要装T1类SPD
     
发表于 2024-7-10 23:58:23 | 显示全部楼层
个人认为不需要,雨棚作为遮挡物,雨棚下算不上室外了。没必要加漏电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则